编辑: qksr 2016-10-13

电话:0754-88537013 传真:0754-88537013 联系地址:汕头市东厦北路155号 广东平正招标采购服务有限公司 2012年1月6日 第二部分 采购项目内容

一、供应商资格:

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;

2、供应商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人;

3、供应商必须在广东省内设有维护点、办事机构或售后服务机构;

4、供应商不是制造商的必须具有所报货物(水表检定系统)制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件;

5、供应商必须符合相关生产或经营范围;

6、供应商是科技局认定的高新技术企业和国家认定的软件企业;

具有ISO9000质量体系认证.

二、采购项目技术规格、参数及要求:

(一)产品名称: 水表检定系统技术改造

(二)技术参数 检测范围:(15~200)mm口径的水表;

检测水表数量:8台双排6表位DN15-25双进水,1台单排DN15-50单进水,1台DN80-200;

校表台准确度:优于0.2级 要求从稳压罐出来的水经过校表台时达到的流速符合检定规程的要求. 产品配置清单 序号 产品名称 产品构成及参数 数量

1 稳压罐 有效容积为5m3,包括1个进水口和4个出水口(详见附件),内部有导流机构使之气、水有效分离;

罐体需安装液位计以供观察水位高度并安装有1个(0-1)MPa压力表,材质为不锈钢,厚度为封头4mm、罐体3mm、脚板5mm;

整体高度不超过3.3m. 1套2标准容器罐 有效容积为3m3,与原有的5m3量器连通后达到8m3,高度与现有5m3量器保持一致;

计量段分辨率与原有的5m3量器连通叠加后每mm存水量不超过总容积的0.04%,且上下允差分别为8m3±240L(上下各分3大格30小格给出);

排水底阀采用气动蝶阀,排放时间≤30s,控制方式为电控气动式;

形状为缩颈葫芦式,上下顶角度数满足规程要求,确保不存气不挂水;

材质为不锈钢,厚度应保证筒体不变形,确保检定时的重复性要求;

在量器下部开口(DN400)装一个气动蝶阀与原5m3量器的下部连通(原5m3量器也需开DN400的口),气动蝶阀由手动开关控制. 1套3转子流量计 转子流量计4个(配置80mm~200mm口径水表检定装置);

1套43台水泵 1)立式单级泵1台(流量47m3/h,扬程44m,功率11kW,配普通控制柜);

2)立式单级泵1台(流量150m3/h,扬程44m,功率30kW,配普通控制柜);

3)立式单级泵1台(流量374m3/h,扬程44m,功率75kW.配普通控制柜);

3套5DN40管道 经过防腐蚀处理管道约约8米(从DN100管道至4台8进水口DN15-25校表台距离). 1套6DN80管道 经过防腐蚀处理管道约20米(稳压罐至DN15-50校表台距离);

1套7DN100管道 经过防腐蚀处理管道约35米(稳压罐至DN15-25校表台距离);

1套8DN250管道 经过防腐蚀处理管道约8米(稳压罐至DN80-200校表台、水表至稳压罐距离);

1套9DN400管道 经过防腐蚀处理管道约25米(水泵至稳压罐距离);

1套10 电缆 控电箱至地下三台水泵:三组(含火线、零线、地线),共约:280米;

1条120mm2主电缆40m. 1套11 工程部分

1、连接、铺设管道(按要求配置阀门)和电缆(需穿管、敷设);

2、开挖及构筑稳压罐和标准容器罐基础;

3、安装稳压罐、标准容器罐和转子流量计;

4、拆墙约50m2和砌墙约8m2(含1扇3m2门). 1项

(四)产品安装环境要求

1、检定介质:检定介质为清洁水.水中不应含有气泡.介质中应不含可能损坏水表或影响其工作的物质.