生产过程中无废水排放. ③ 初期雨水 厂内设置雨水收集池1座,对全厂区初期雨水进行收集;

初期雨水收集池用于收集前十分钟的雨量. 评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式对本项目应设置的初期雨水收集池容积进行了计算,计算公式如下: q=3340(1+1.43lgT)/(t+15.8)0.93 其中:Q――10分钟降雨量(m3) q――暴雨强度(L/s・公顷) φ――径流系数(取0.9) f――汇水面积(厂区面积2000m2) 据暴雨强度及雨水流量计算v1.0.9.17,重现期为2年,降雨历时10分钟,计算得q=232.50 L/s・公顷.计算得知,前十分钟的雨量为41.85m3,因此在厂区西南角设置一个容积为50m3的初期雨水收集池. 厂区内地势东高西低,道路及生产区域地面全部采用混凝土硬化,并设置西南走向雨水管道收集雨水,汇集于厂区西南角的雨水收集池.设计规格:5m*5m*2m.收集池外排管设置在厂外市政道路排水沟,排向水源地下游,对水源地污染轻微. ④水平衡 本项目用水环节包括:生活用水,生产用水等.本项目用水量如下: 生活用水:本项目劳动定员15人.按每人每日最高用水量为30L/d・人计,则生活用水量为0.45m3/d,劳动制度为200d/a,年用水量为90m3/a,排水量按用水量的80%计,排水量为72m3/a. 生产用水:包括搅拌用水、搅拌机清洗用水、车辆清洗用水和地面冲洗水. 废水排入沉淀池,回用于车辆清洗,道路浇洒等,回用量........