编辑: 鱼饵虫 2017-08-14
关于川沙新镇老公房天然气改造工程技术方案的批复 川沙新镇人民政府: 你镇《关于浦东新区(南片)川沙新镇老公房天然气改造工程技术方案的请示》(浦川新府〔2019〕2号)及相关资料收悉,经研究,现批复如下:

一、总体评价 原则同意工程技术方案的总体设计.

工程技术方案提出的设计技术依据和主要标准合理,实施时须严格按相关规范、规程和设计标准执行.

二、工程范围 该工程范围包括鹿溪南路27号、鹿溪南路34号、鹿溪南路42号、鹿溪南路77号、鹿溪南路22号、鹿溪南路44号、鹿汇花园等7个小区老公房.涉及居民209户,建筑面积约16720平方米.该工程市政道路天然气排管涉及鹿溪路路段.

三、设计标准

(一)天然气气源及用气量 该项目的供气气源接自周边市政天然气中压管与低压管.老公房天然气改造工程按每户居民使用1台两眼灶和1台燃气热水器计,单户用气量按2.4Nm3/h计,该工程所需天然气用气量88.55Nm3/h.

(二) 天然气管网系统 浦东新区南片区天然气管网采用次高-中-低压三级制,该工程天然气管网由市政道路中压管网和小区中低压管网组成,其中:中压管道为中压A级,设计压力0.4MPa;

低压管道设计压力为5kPa.

四、建设内容 主要建设内容包括:管道工程、附属设施迁移和拆除、道路和绿化恢复工程.其中地下燃气管道工程主要包括:中压埋地管、中压阀门、中低压调压柜(或箱)、低压埋地管、引入管及附属设施等.地上燃气管道工程主要包括:立管、立管专用阀门、表前管(立管至燃气表前的管道)等.

五、工程量 小区红线外新建D108*6-D159*6天然气中压钢管1055米(含1处定向穿越300米,1座桥管35米),DN150中压阀门2只,修复市政道路1100平方米;

绿化修复194平方米;

小区红线内新建D89*6-D108*6天然气中压钢管180米,DN100中压阀门7只,50m3/h-100m3/h中低压箱式调压器7台,dn110低压聚乙烯管180米,dn40低压引入管14根(80米),配套用户表前管共209户,修复小区内道路496平方米.