请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年五月二十九日 (审查机构公章) (附11页审查意见) 项目概况 项目名称 学府景园13#、14#、17#、18#、3#地下车库 建设单位 扬州建联置业有限公司 项目地址 江都区.. 建筑面积 43357.09 M2 建筑总高度 29.6 M 建筑层数 13#地上十层+地下一层;
14#、17#、18#地上十一层+地下一层;
3#地下车库地下一层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 筏基 结构体系 剪力墙 送审日期 2014-5-16 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 南京金海设计工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)无违反 强条 之处:
(二)无违反 强标 之处:
(三)其它:
1、13#、14#、17#、18#楼外墙、屋面使用聚氨酯复合板,材料的燃烧等级应交代清楚,作为B1级的保温材料应设置防火隔离带;
聚氨酯的导热系数为0.024,作为聚氨酯复合板的导热系数参照0.024,应有依据.
2、13#、
14、17#、18##楼设计外门窗东南西使用6透明+12A+6透明隔热金属框,传热系数3.4(门窗表中交代铝合金不妥,应为断热型材);
设计外门窗北向使用6高透光LOW-e+12A+6透明隔热金属框,传热系数2.5.应符合DGJ32/J157-2013第3.2.9条的具体要求.
3、13#、14#、17#、18#楼设计交代顶层五层使用太阳能热水系统,应达到60%的标准(本工程11层).
4、13#、14#、17#、18#楼计算书、节能专篇采暖空调居住空间与非采暖空调空间的楼板不应考虑装修后的状态.
5、13#、14#、17#、18#楼设计外墙贴面砖,应交代面砖的具体要求,分缝做法等.
6、13#、14#、17#、18#楼设计外窗应符合DGJ32/J157-2013的具体要求.
7、13#、14#、17#、18#楼建筑变形缝的保温构造应交代清楚. 给排水专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、S-03, 13幢一层给排水平面图 ,S-
08、 生活给水系统原理图 住宅单体建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(13#)
2、S-03, 14幢一层给排水平面图 ,S-
07、 生活给水系统原理图 住宅单体建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(14#)
3、S-03, 17幢一层给排水平面图 ,S-
07、 生活给水系统原理图 住宅单体建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(17#) 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
9 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.5.29 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 建筑节能专项审查意见表
4、S-03, 地下一层给排水平面图 ,S-
07、 生活给水系统原理图 住宅单体建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(18#)
5、S-08, 消火栓给水系统原理图 屋顶消防水箱应设溢流信号管和溢流报警装置,普通箱泵一体化设备无溢流信号管;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.2.2条要求.(18#)
6、S-03, 首层给排水平面图 ,S-
07、 生活给水系统原理图 住宅单体建筑给水引入管上应设计量水表,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(19#)
7、S-09, 首层卫生间大样图 本设计男、女厕所为公共厕所,其卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴.图中未采用;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5条要求.(19#)
8、S-09, 首层公共卫生间给水支管系统原理图 接市政生活给水管入口压力0.25MPa,应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中仅设有计量水表(参照图例),未设减压设施;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.(19#) 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)设计深度及其它:
1、补充电梯节电措施.
2、补充物管用房的灯具、光源、镇流器类型、照度及LPD值要求.(13#) 暖通专业
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、风机缺单位风量耗功率 Ws值.(地下车库) 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
9 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.5.29 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、13#楼设计物业用房部位应考虑无障碍出入口的设置,应符合GB50763-2012第8.2.2条规定.
2、3#地下车库应设置无障碍停车位,通向住宅的无障碍电梯的通道应考虑设置无障碍通道,设计应符合GB50763-2012第7.3.3条规定.
(三)设计深度及其它:
1、13#、14#、17#、18#楼地下室通向住宅一层的门、通向住宅的门应具有门禁功能.
2、13#、14#、17#、18#楼设计坡屋面应在檐口部位设置止滑口(大样图中未表示清楚).
3、13#、14#、17#、18#楼应考虑无障碍住宅的设计要求.
4、13#、14#、17#、18#楼分隔住宅与非居住空间的楼板,空气声计权隔声量大于51DB,不正确,应按照江苏省标准执行.
5、18#楼卫生间开窗对服务阳台,应考虑使用磨砂玻璃.
6、13#、14#、17.#、18#应考虑采光系数的计算,应符合GB50333-2013的具体规定.
7、3#地下车库应明确各个防火分区直接对外的安全出口,和借用安全出口;
汽车坡道侧墙应设置导向标志.
8、13#、14#、17#、18#楼设计上人屋面排烟道的排烟口,应高出屋面2.0米以上. 设计人 王治新、吴暇、鞠兴慧 专业负责人 张岩 审核人 张岩 注册师 张岩 执业印章号 3200343-001 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.5.29 (结构)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、(
13、
14、17#)短肢墙配筋不符合JGJ3-2010中7.2.2-5条.如YBZ5配筋率小于1.2%,底部加强区以上GBZ
11、15配筋率小于1.0%
(三)其它:
1、荷载问题,以13#为例:标高-0.050层楼梯间、阳台荷载有误,标准层楼梯间楼层平台活荷载有误,双阳台隔墙荷载偏小(尤其是标高26.1层双阳台中间挑梁),标高-2.6层荷载未见,卫生间降板填料容重应注明.
2、基础承载力缺少必要的计算过程,补充fa及fae计算.补充筏板抗冲切、抗剪计算.基础计算参数需打印输出.补充软弱下卧层验算.自行车坡道抗浮,侧壁配筋计算.
3、按区域均匀配筋的曲线局部较大,应结合筏板有限元网格中的配筋查找较大值所在区域,但筏板有限元网格中的配筋看不清,请重新打印.
4、部分做法不符合DGJ32/J16-2005要求――顶层轻质墙砂浆;
端开间以外的板........