编辑: NaluLee 2018-01-01
1.

目的 指导变电室工作人员规范操作,预防危险事故的发生. 2.适用范围 变电室工作人员. 3.职责 变电室工作人员负责设备停电操作. 4.停电票制度 4.1 所有已投入系统的电气设备,不论当时是否有电均应视为带电设备,必须办理停电手续后,方可触及带电部分. 4.2 停电手续按下列规定办理: a) 在10KV 电器设备上或与变压器低压线端直接相连的母线部分工作,由派工负责人填写停电票,会同工作负责人与变电室负责人办理手续. b) 在220V及以上的干线部分工作,由派工负责人填写停电票,由工作负责人送交变电室值班负责人办理手续. c) 在220V及以上支线部分工作,由派工负责人取得有关人员同意后,切断有关电源,并在断开带内处挂停电牌. d) 变电室当班需停电工作时,将专业停电牌挂在停电设备的断开点处,并将对牌交工作负责人收执. e) 在入户隔离开关及以前工作时,由变电室主任按有关规定,向供电部门办理停电手续. f) 一位工作负责人,一次只能办理一张停电票. 4.3 变电室值班负责人接到停电票后,应作好以下工作: a) 问清停电工作内容及范围,以确定停电设备;

b) 填写停电票安全措施栏;

c) 填写倒闸操作票,由值班员进行操作,并作好安全措施;

d) 陪同工作负责人到停电现场所做的安全措施,并以验电器验证停电设备,证明确已无电;

e) 对工作负责人讲清周围带电设备位置及注意事项;

f) 当工作负责人在停电票工作许可证一栏分别签名,并将工作许可证栏撕下交工作负责人,准其开始工作;

g) 10千伏设备在可见范围无明显断开点时,需装接地线,由值班员负责,并记入安全措施栏中.在架空线上工作,需装接地线时,由工作负责人自行装接,在安全措施栏内注明"自装".接地线谁装设,谁拆除;

h) 变电室的停电手续,应在变电室负责人的监督下进行. 4.4 工作负责人接到工作许可证后,应做好下列工作: a) 向工作组织人员交代停电现场安全措施,许可工作范围及周围带电部分;

b) 若停电现场周围有带电部分时,应指定专人监护;

c) 不准单人在部分停电的高压室或配电室内工作. 4.5 全部工作完毕,工作人员清理现场,使停电设备恢复可送电状态,将全体工作人员撤离现场,然后填写停电票注销一栏,连同工作许可证交变电室负责人办理注销手续,并告知全体工作人员,此后该设备视为有电,不得再触及或靠近. 4.6 变电室负责人收到注销通知后,和工作许可证核对无误后,撤消一切安全措施,将停电票签字注销. 4.7 在同一线路上同时有两个组独立工作,必须分别办理停电手续. 4.8 紧急事故处理时,可不办理停电手续,但必须切断所有有关电源,在断开点悬挂停电牌,做好必要的安全措施并有专人看守. 4.9 凡悬挂停电牌的电气设备,不准合闸送电,未注销停电手续停电牌不准摘动. 4.10 停电票应用钢笔或圆珠笔填写,不得涂改,已注销的停电票妥善保管,交直接管辖部门备查.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题