编辑: gracecats 2018-02-15

7 输出限流 系统直流输出电流的限流范围可在其标称值的20%~110%之间调整.当输出电流达到限流值时,系统应能以限流值输出

8 系统电压降 系统内电压降不超过500mV

9 工作性能 整流模块应能并机工作.并机工作时开关电源自主工作或受控于监控单元时应做到均分负载,在单机50%~100%额定输出电流范围内其均分负载的不平衡值应不超过直流输出电流额定值的±6%

10 异常故障 某个整流模块出现异常时,应不影响组合开关电源的正常工作

11 监控模块故障 监控模块故障时,整流模块应能自主均流

12 直流输出过压、欠压保护 系统直流输出电压的过、欠电压值可由制造厂根据用户要求设定,当系统的直流输出电压值达到其设定值时,应能自动告警.模块内部故障导致过压,模块自身锁死.模块外部过压63V,且持续500ms左右,模块应该锁死.交流停电后,模块退出过压锁死状态.欠压告警消除后,系统可自动恢复.当单个模块输出过压故障时,应能自动退出,不影响系统正常工作.

13 直流输出过流、短路保护 系统应有过流与短路的自动保护功能,过流或短路故障排除后应能自动恢复正常工作状态.可长期短路,短路消失后可自动恢复.

14 蓄电池欠压保护 直流配电部分可以在蓄电池电压低于系统设定值时,自动实现负载下电和电池保护功能;

在该设备的输出电压升高后自动或人手再接入蓄电池.

15 电话衡重杂音电压 直流输出端电话加权衡重杂音电压应≤2mV

16 宽频杂音电压 直流输出端在3.4kHz~150kHz频带内的宽频杂音电压应≤50mV;

直流输出端在0.15MHz~30MHz频带内的宽频杂音电压应≤20mV.

17 离散频率杂音电压 直流输出端在3.4kHz~150kHz频带内的离散频率杂音电压应≤5mV;

直流输出端在150kHz~200kHz频带内的离散频率杂音电压应≤3mV;

直流输出端在200kHz~500kHz频带内的离散频率杂音电压应≤2mV;

直流输出端在0.5MHz~30MHz频带内的离散频率杂音电压应≤1mV.

18 峰―峰值杂音电压 直流输出端在0MHz~20MHz频带内的峰―峰值杂音电压应≤200mV.

19 防雷性能 标准雷击泄放电流:20KA,8/20μs;

最大雷击泄放电流:40KA,8/20μs. 系统直流输出防雷要求差模防护:10kA,8/20?s;

共模防护:20KA,8/20?s. 整流模块的交流输入端应装有浪涌保护装置,应符合YD/T944要求.

20 保护措施 系统应具有工作地和保护地,且应有明显的标志,接地点应用铜螺母,接地线截面积应不小于10mm2

21 电阻 ≤0.1Ω

22 组合电源 支持300A,一次下电

23 标准配置 3*100A熔丝+1*32A空开

24 支持扩展 6*100A熔丝+7*63A空开

25 二次下电 2*32A+2*10A(空开)

26 二次下点最大扩展 4*63A(或以下)空开

27 蓄电池熔丝 2*250A(熔丝)

28 告警要求 可提供2种以上告警级别,告警级别可以设置.告警记录包括告警类型名、发生时间、结束时间;

监控模块应有历史告警和当前告警记录功能,监控模块应能保存告警信息不少于800条.

29 显示功能 具有液晶显示(LCD)屏30 电源管理功能 可实现整流模块休眠功能、可调节整流模块输出电压及限流点、可实现均浮充转换、可控制电池及负载上下电支持蜂鸣器告警功能站点市电质量统计

31 电池智能管理 支持电池温度补偿、充电电流限制、电池容量计算及电池保护等功能;