基本要求 1.1 组成本测试系统的仪器设备和测试功能应符合IEC/EN61000-4-
4、IEC/EN61000-4-
5、GB/T17626.
4、GB/T17626.
5、ANSI C62.
41、ANSI C62.
45、GB/T
17618、CISPR
24、EN
55024、GB4343.
2、CISPR14-
2、EN55014-
2、GB4706.
1、IEC 60335-
1、EN60335-1等标准最新版本中有关电快速瞬变/脉冲群、浪涌抗扰度测试项目的要求,并同时满足本技术要求中的其它全部技术要求. 1.2 本系统配置主要仪器要求为国外进口主流一线品牌设备 1.3 本技术要求中带""号条款为投标方必须满足的要求,不能产生任何偏离. 2. 配置 2.1三相快速瞬变脉冲群测试设备,同时兼容三相浪涌组合抗扰度测试仪主机 1套2.2三相耦合去耦合网络 1套2.3 脉冲群容性耦合钳 1套2.4 自动化测试软件 1套3.技术要求 3.1组合式瞬态抗扰度测试仪主机系统性能要求 数量:1台3.1.1 操作:简易方便,应具备两种操作模式,即既能通过计算机软件控制完成测试,又能在设备自身面板上直接操作,控制与完成测试, 3.1.2 显示: 直观、大屏幕彩色显示,机身控制面板应具备大尺寸的彩色TFT触摸显示屏幕. 3.1.3 结构:系统应采用"主-从"结构、模块化结构设计,既可以满足本标书测试的需求,也能通过扩展功能模块的方式来满足未来更多标准、更多波形的测试需要,新的脉冲发生器模块可简便快速地增加到原来的系统中, 如增加0.5 us/100 kHz振铃波、脉冲磁场测试、工频磁场测试、电压跌落和变化测试模块等. 2.1.4计算机远程控制软件:可通过接口远程控制测试主机,内置标准库和用户自定义两种操作模式,可实现自动测试并打印测试报告.支持 Windows Vista 操作系统 3.1.4耦合方式:L1, L2, L3,N,PE组合, 3.1.5耦合型式:符合IEC61000-4-4, GB17626.4, ANSI C62.41, ANSI C62.45标准耦合, 同时支持外接CDN 3.1.6 内部存储:可将常用的测试等级及相应参数存储到主机内,下次测试时直接可以调用 3.1.7 测试步骤编辑功能:可以将需要测试的等级及相应参数按预先设置的次序依次进行,无需重复设置参数 3.2三相电快速脉冲群测试设备 3.2.2符合标准:IEC61000-4-4:2004最新国际标准;
GB17626.4: 2008;
ANSI C62.41, ANSI C62.45 3.2.2 每相最大额定工作电流32A;
3.2.3 脉冲幅度:200-4800V(开路电压);
有多种步长型式 1V/10V/100V;
3.2.4 脉冲输出极性:+,-,自动交替;
3.2.5 输出阻抗:50Ω;
3.2.6 脉冲上升时间:5ns(10%-90%);
3.2.7 脉冲宽度:50ns,30%(50Ω),50ns -15/+100ns (1kΩ);
3.2.8 脉冲频率:0.1kHz-1000kHz ;
3.2.9 脉冲群时间:1 us --
1999 s, 单个脉冲,连续;
3.2.10 重复时间:1 ms --
4200 s (70 min.);
3.2.11 测试时间:1 s --
1000 h;
3.2.12 耦合方式:L1, L2, L3,N,PE;
耦合型式:符合IEC61000-4-4, GB17626.4, ANSI C62.41, ANSI C62.45标准耦合, 同时支持外接CDN耦合;
3.2.13 相位同步: 异步,同步时为0°-- 359°(步长为1°);
3. 2.14 测试脉冲耦合接地:扁平接地铜辫,提高标准要求共模测试精度;
3.2.15 内部存储:可将常用的测试等级及相应参数存储到主机内,下次测试时直接可以调用;
3.1.16 测试步骤编辑功能:可以将需要测试的等级及相应参数按预先设置的次序依次进行,无需重复设置参数;
3.2.17 系统操作控制:触摸屏控制;
3.2.18 测试软件: 带电脑控制测试软件, 测试主机与电脑连接端口应含有标准网口(Ethernet connector). 3.2.19 容性耦合夹: 符合 Complies with IEC 61000-4-4,Ed 2.0 2004和最新IEC 61000-4-4 Ed 3.0 2012标准要求. 3.3 三相浪涌测试功能 3. 3.1 符合标准:IEC61000-4-5:2005最新国际标准;