编辑: sunny爹 2018-05-13

RS485通信端口A B ;

DI开关量跳线:接ON跳线,检测开关量;

接OFF跳线,不检测开关量;

开关量检测接口( 不分正负 );

AC市电检测开关:接OFF跳线,不检测市电;

接ON跳线,检测市电;

⑥ 外置DC12V供电( 一般情况下使用电话线供电 );

⑦ J3交流电感应器:连接配套的交流电感应器,检测市电有没有断电. 5. 安装方式 5.1拆卸上盖 方法: 按住开盖口,适度用力掀开上盖,同时注意取下背面的2个固定脚不宜用力过猛. 5.2 线路安装 插入电话线 连接RS485通讯线 接入开关量设备线 插入交流检测器

7、安装上盖,注意先将上盖的上面的2个小扣与下盖卡槽对齐,再将前扣对准下盖用力合上,安装完成. 6. 功能说明 6.1 屏幕设置 功能 图片 说明 复位状态 开机复位界面;

正常待机状态 SOEASY2010的主界面;

设置RS485 地址 按E/M键3秒左右进入设置IDRS485地址(默认值88), 为减数, 为加数;

波特率 按E/M键进入波特率设置, 减数, 加数;

设置报警电话 报警1 按E/M键进入设置电话报警界面, 增加一位数 设置电话数字;

报警2 按E/M键进入设置电话报警界面, 增加一位数, 设置电话数字;

报警 3-6 注:电话报警3至6方法跟电话报警

1、2设置方法一样, 按E/M键进入设置电话报警界面, 增加一位数, 设置电话数字;

设置温度报警 最低值 按E/M进入温度下限值(MIN)设置 降低度数, 增加度数;

最高值 按E/M进入温度上限值(MAX)设置 降低度数, 增加度数;

设置湿度报警 最低值 按E/M进入湿度下限值(MIN)设置 降低湿度, 增加湿度;

最高值 按E/M进入湿度上限值(MAX)设置 降低湿度, 增加湿度;

设置温度报警偏移值 按E/M进入湿度偏移量设置 减少湿度偏移值 增加湿度偏移值;

设置湿度报警偏移值 按E/M完成所有的功能设置 返回主界面. LCD显示信息指示

1、RS485通讯指示 当前温度、湿度

2、温度异常

3、开关量输入异常

4、温湿度异常 注意: 偏移量的设置功能用于避免当测量的温湿度处于告警临界值上下不断浮动而导致频繁拨打报警电话的情况,避免不必要的报警,给维护管理人员带来不便.一般温度偏移值设置为1-2℃,湿度偏移值设置为5-15%. 6.2 报警说明 1.电话报警:SoEasy2010设备自带电话报警功能,插上可用的电话线调试好设备即可实现电话报警功能. 2.邮件报警:需要在上位机(服务器或计算机)安装配套的软件,在软件报警处,填写对应的电子邮件参数即可实现邮件报警功能. 3.短信报警:电子邮件如有短信通知功能,同时可实现短信报警功能. 6.3 产品测试 1. 温湿度测试:当安装完成之后,设置温湿度报警上下限值和相关报警电话,然后对准温湿度感应口(SoEasy2010设备左下角的小圆孔)人为的吹气,然后观察屏幕的变化,当屏幕发生变化并超过温湿度的上下限值时,本产品左上方会发出红光,右上方会出现T或H的字母同时相关电话会听到温湿度异常的报警,当温湿度恢复正常时,电话会听到温湿度恢复正常的提示,说明温湿度监控正常. 2. 开关量测试:在开关量跳线处,当跳线连接为ON,则表示开关量接口可以使用.当开关量发生异常时,观察屏幕的变化,如果发生报警时,本产品左上方会发出红光,又右上方会出现DI字母同时相关电话会听到开关量异常的报警,当开关量恢复正常时,电话会听到开关量恢复正常的提示,说明开关量监控正常. 3. 交流电状态测试:跳线连接为ON,然后接通交流电感应器,观察屏幕上方时,人为的拔掉交流电感应器,如果发生报警时,本产品左上方会发出红光,右上方会出现AC字母同时相关电话会听到交流电异常的报警,当交流电恢复正常时,电话会听到交流电恢复正常的提示,说明交流电监控正常. 6.4 注意事项 1. 使用前注意事项: 使用前确定相应接口接线情况是否正确. 电话线是否插到正确位置.判断是否插到正确位置方法,①当插入电话线水晶头时听到 嘀 的声音.②如果没有 嘀 的声音,使用适当的力度将电话线水晶头插入到最深处. 安装位置.安装在对温湿度和环境需要监控的位置. 2. 电话报警注意事项: 报警顺序.电话报警依次给设定好的电话号码进行报警,按顺序从电话1到电话6依次报警. 报警时间间隔.当发生异常情况时,SoEasy2010设备先拨打第一个报警电话. ①如果接听人员按照提示语音进行正确操作(按#号键结束),SoEasy2010设备将拨打第二个报警电话,依此类推拨打到第六个报警电话. ②如果接听人员没有照提示语音进行正确操作(按#号键结束),SoEasy2010设备三分钟后再拨打第二个报警电话.与此类推拨打到第六个报警电话. 6.5 常见问题 1.正常安装完成后,发现屏幕没有显示. 检查电话线是否连接好和电话线的供电是否正常,同一条电话线只能并联一个分机,太多时会影响设备正常工作. 2.当发现异常时,报警灯持续闪亮,管理人员没有接到报警电话. 检查电话是否设置错误. 电话已欠费. 电话线路忙. 电话线路是否正常. 7. 售后服务 1.免费技术支持 购买我们产品后,您有任何相关本产品的技术、故障问题,我们免费为您提供技术支持. 2.一年保修 产品自售出之日起一年内,如果有在您正常使用期间发生故障,您可以凭我们开具的相关票据享受免费保修,但运费需要由客户承担.在产品发生故障时,请先电话与我公司客服联系,确认产品必须返回我公司维修的,请另外附言说明产品的详细状态(如外观、故障描述等). 因非正常使用及保管导致出现质量问题、外观有明显外力作用过的裂纹或痕迹、私自拆卸或维修等人为损坏的产品,不属保修范围. 3.终身维护 产品超过保修期后,我们仍然会对本产品负责维修,维修费、配件费、运费需要由客户承担. 4.联系方式 全国统一免费服务