请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年八月十二日 (审查机构公章) (附3页审查意见) 项目概况 项目名称 生产车间A1变更(建筑、结构) 建设单位 扬州英瑞汽车空调科技工业有限公司 项目地址 广陵产业园董庄路 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2013-8-7 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― (建筑)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)设计深度及其它:
1、设计说明第5.2条防水层合理使用年限为10年应取消.
2、门窗表中推拉门TLM-
1、-2外带小门漏此小门的洞口高宽大小尺寸.应补.
3、一层平面图(改)配电房门YFM-3不应设在三号疏散楼梯间内,应改向西直接通向室外,并与、YFM-1门洞口边缘之间水平距离不小于5.00m.
4、一层平面图(改)在轴线B、D、F柱间的适当位置漏设上吊车的检修钢梯.应补.
5、一层平面图(改)轴线A南面的两台电梯门直接设在室外,平台虽然高出室外地面0.15m,但电梯门上部雨棚离平台地面高度为2.50m只挑出900mm,遮档不住南或偏南风雨流入电梯及梯井坑中,应设门斗.
6、一层平面图(改)的上窗如C-
1、C-
3、C-
4、C-
10、C-
12、C-
13、C-
15、C-
16、C-18等推拉窗的窗台距离地面为5.10m,无设施又无措施将无法开关窗扇.应增设开窗器或改为固定窗.
7、一层平面图(改)东向物流平台标高为1.460,但在g-g和h-h剖面图此处标高却为1.310,相差0.15m不一致,应统一. 设计人 池丹 专业负责人 于海 审核人 于海 注册师 于海 执业印章号 施工10-041 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2013.8.12 (结构)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、补送我办A1多高层钢筋混凝土结构一览表.最后一栏确认电算成果签字后,应加盖单位技术业务专用章.
(三)设计深度及其它:
1、补送基础复核计算书.
2、A1 L72 M长可分缝或设后浇带!后浇带应优先选用补偿收缩砼,其等级应与两侧砼相同.施工温度应低于两侧砼施工时的温度.浇筑前应将接缝处表面凿毛、清洗干净、并保持湿润.后浇带砼应在其两侧砼浇筑完毕后,再间隔六个星期后再浇筑.其养护时间不应少于四个星期.后浇带可留成企口缝、阶梯缝或平直缝.