编辑: 思念那么浓 | 2018-07-30 |
7、电源规格:220V-50Hz;
散流器
4 个300*300铝合金
6、机外静压:50Pa;
散流器
32 个360*360铝合金 散流器
17 个420*420铝合金 门绞式单层百叶风口
4 个800*250铝合金、带过滤网 门绞式单层百叶风口
4 个900*250铝合金、带过滤网 门绞式单层百叶风口
17 个1000*300铝合金、带过滤网 门绞式单层百叶风口
14 个1200*300铝合金、带过滤网 双层可调百叶
8 个150*150铝合金、带调节阀 70℃防火阀
4 个200*120 镀锌钢板 70℃防火阀
2 个320*120镀锌钢板 电动二通阀/配温控器
39 个 电动二通阀ND20,配液晶温控器 空调室内机至控制器控制线敷设
302 m 规格材质:WDZ-RVVSP-6*1.0mm2,含Φ16mm镀锌铁线管 风机盘管连接软管
78 根 金属软接DN20 ,长度300mm 闸阀
78 个 全铜闸阀 DN20,内丝连接 镀锌钢板矩形通风管道
315 O §=1.0mm,垫料采用阻燃8510密封胶带 镀锌钢板矩形通风管道
122 O §=0.75mm,垫料采用阻燃8510密封胶带 镀锌钢板矩形通风管道
77 O §=0.5mm,垫料采用阻燃8510密封胶带 风管软接头
42 O 满足通风要求,环保型、无异味 空调供回水管
12 m 镀锌钢管DN70,螺纹连接,配套管件安装 空调供回水管
111 m 镀锌钢管DN50,螺纹连接,配套管件安装 空调供回水管
85 m 镀锌钢管DN40,螺纹连接,配套管件安装 空调供回水管
33 m 镀锌钢管DN32,螺纹连接,配套管件安装 空调供回水管
178 m 镀锌钢管DN25,螺纹连接,配套管件安装 空调供回水管
23 m 镀锌钢管DN20,螺纹连接,配套管件安装 冷凝水管
129 m PVC给水管DN40,粘合连接,配套管件安装 冷凝水管
95 m PVC给水管DN32,粘合连接,配套管件安装 通风管道绝热 13.7 m3 B1级闭泡橡塑绝热材料 厚度(mm)δ=30 通风管道刷油
458 O 按规范要求 通风管道支架刷油
287 kg 按规范要求 管道绝热 1.7 m3 柔性泡沫橡塑,难燃B1级,绝热厚度:24mm 管道刷油
70 O 按规范要求 风管漏光试验、漏风试验
437 O 按规范要求 空调工程系统调试
332 kw 按规范要求
38 风机盘管控制面板
39 台
二、技术要求
(一)基本技术要求: 投标人所投的空调设备参数和性能,应满足以上货物需求一览表及本技术要求,各投标人必须根据所采用产品及系统其他要求,针对所有参数、性能、要求逐一作出响应性说明,否则投标无效.
(二)卧式暗装风机盘管技术性能要求
1、运行工况:供电要求:220V~/50Hz;
供冷进风干球温度27℃ ,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃;
供热进风干球温度21℃ ,进水温度60℃.
2、风机: 1)机组采用高效宽叶轮双吸式离心风机、转速低、风量大、噪音低.电机高效节能、运转强劲、平稳、静音.风机采用亿利达、科禄格或同等及以上等级质量水平的产品.风机为离心式,镀锌钢制叶轮,所有涡壳及加固件为镀锌钢制成,金属风轮不变形、噪声低、无静电吸尘现象发生. 2)出厂前经过严格的动、静平等试验. 电机: 1)电机选用优质直流无刷电机, 2)绝缘等级为B级,防护等级IP44.
4、冷凝水盘: 1)水盘整体一次冲压成型,无焊接点,整体保温,防锈蚀,防腐蚀,各方向均坡向排水管连接处,且水盘外表面粘贴厚度≥5mm的难燃型闭孔复合橡塑泡沫板保温材料,防止结露. 2)接水盘一体化设计,无冷桥,双面喷塑处理,防生锈.接水底盘侧翼不准开孔,打螺栓或螺丝,防止破坏整体的水盘,造成冷桥.水盘的钣金厚度需≥0.5mm,水盘的内部净深度≥35mm,以承接更多的凝结水,有效防止冷凝水溢出. 3)风机盘管承压压力≥1.6Mpa;