概述 气动执行器定位器主要有美国梅索尼兰公司生产的SVI、山武、德国西门子公司生产的MOORE760及SP2系列、费希尔-罗斯蒙特公司生产的DVC6010.

基本上全球主要的定位器生产厂的产品我厂都有使用. 山武定位器介绍 SVP 是智能型阀门定位器,能连接到调节器的 4―20 mA 输出回路上,所有调 整有电子模块完成,输入信号和调节阀开度之间的关系可任意设置,能容易设置 分程和其他特殊的应用.SVP 有两种形式,即:整体型和分离型,每种形式中有 三种型号,各有不同功能. 整体型 AVP300:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP301:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP302:HART 通信协议. 分离型 AVP200:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP201:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP202:HART 通信协议 带4-20mA 模拟量信号输出的系统示意图 SVP3000 系统结构示意图 SVP 有三种组态方法,即:手动旋钮、用SFC 手操器、用HART 手操器. 手动旋钮组态调整: 只用一把螺丝刀就能完成 SVP 的内部组态,包括自整定、行程调整、调 节阀的特性检测、零位/满度的调整. 用SFC 手操器组态调整 Yamatake SFC160/260 型智能通信器能用于 SVP 的全部参数组态、调整、 SVP 的维护.SVP 的具体通信功能详见 SFC 操作手册. 用HART 手操器组态调整 HART275 通讯器能用于 AVP302/202 型的全部组态、校整、维护.SVP 山武智能定位器适用于直行程和角行程的执行机构,重量约 2.5kg.安装 方式与普通定位器相同. 安装步骤: 1) 先用两只内六角螺钉把安装板固定至 SVP 上,拧紧螺钉,并把定位器固 定于调节阀执行机构上. 2) 把执行机构上的反馈销穿进定位器反馈杆开孔内. 3) 反馈杆与反馈销成 90°. 4) 反馈杆与 SVP 本体用两只六角螺栓固定.保证反馈杆旋转角最大为 ±20°,如超过角度,SVP 不能操作. 5) 在大执行机构上需使用延长形反馈杆(在供货范围内). 6) 连接气源管,左端为进气口,上端为输出气源口(与执行机构膜头相 连).接好气源后再将定位器左侧的手/自动切换螺钉用螺丝刀向左旋转 至水平位,切换至手动. 7) 调节过滤减压阀,使阀门开度到 50%,调节反馈销位置,使反馈杆成水 平,固定反馈销,切换手/自动螺钉于自动位置(确定反馈杆的初始位置). 8) 在角行程的执行机构上,旋转角度为±20°;

如超过角度,需采用反 馈杆转换结构. 控制信号 SVP 的输入和反馈输出信号是 4―20mA DC(极限值 3.85mA―24mA) 阀位输出和负载电阻 回路电阻至少是 250Ω,具体要求参照下图. 计算公式为 R=(供电电压-10.7)/0.0213 调试 SVP 智能定位器安装完成后,必需进行自整定,自整定开始时阀门会自动开 关,检查工况条件,确保阀门开关不影响工艺和人身伤害,自整定有两种方 式,即: 1) 使用外部旋钮 2) 用SFC(7.5 以上版本)或HART 手操器. 自整定自动设别的参数有: 零位和满度;

执行机构的摩擦系数等,如零位和满度未满足要求,则需手动调整零位和满度,该调整量是自整 定默认行程的 10%,经调整后,定位器自动储存调整后的行程.零位与量程 的调整相互不影响. 外部开关的自整定 操作步骤: 1)调节过滤减压阀气源至执行机构的额定值,输入 18mA±1%的信号至 SVP. 2)用一字螺丝刀向右旋转零位/满度调整螺钉至停止为止,保持约

3 秒种, 直至阀门动作,自整定开始,松开螺丝刀. 3)阀门自动进行全开-全关来回二次,然后在 50%开度处稍作停留进行运 算,运算结束后,最终停留在对应输入信号(18mA)的开度位置.整个 过程大约

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)