编辑: 865397499 2018-08-25

选用电压输出时,正端接到3#端子,负端接到2#端子. ??? !仪表不能同时输出电压与电流信号,应用时应该根据需要选择其中的一个. ?2.2.6 继电器控制输出 仪表具备两点的继电器输出,两路常开的触点由后部四芯可插拔端子上引出.?? 注意: 继电器触点容量:交流7A/250V,直流12A/120V 面对仪表后挡板,右边两个是1#继电器输出,左边两个是2#继电器输出. ?3.0 显示面板 XK3101型称重显示控制器显示面板上布置了四个按键,用于仪表的各种操作及参数设定. :置零键,设定状态时是数值增加键;

:去皮键,设定状态时是退回(或数值减小)键;

:功能键,可以查看仪表部分参数,设定状态时是选择键;

:确认键. 指示灯: RELAY1:1#继电器动作指示灯 RELAY2:2#继电器动作指示灯 POWER:电源指示灯 OVER:传感器激励回路负载过大或者短路指示灯 Dynamic:当重量数据不稳定时亮. Tare:去皮指示灯 Zero:零点指示灯 4.0 串行口数据格式 仪表采用RS232或RS485两种方式连续发送数据,数据与仪表显示器的内容一致,每一帧信息由1位起始位、8位数据位,1位停止位组成,无校验位.波特率可以选择

1200、

2400、4800或9600. 每组数据包含8帧,第一帧为数据起始帧 = ,随后是7个数据帧,高位的无效零用

0 填充,如果显示值是负值,则数据帧最高位发送 - . 例如: 仪表显示:

12345 ,串行口发送数据 =0012345 ;

仪表显示: 1234.5 ,串行口发送数据 =01234.5 ;

仪表显示: -1234.5 ,串行口发送数据 =-1234.5 . 数据帧始终保持7位,包括符号与小数点. 5.0 重量标定 5.1 参数确定 ??? 标定前要确定几个相关参数:分别是最大称量、最大分度数与分度值.其关系是:? 最大称量=最大分度数*最大分度值 ??? 分度数范围一般在1000-10000之间,分度值取1*10n 、2*10n 或5*10n,n取值-

3、-

2、-

1、1.在最大称量一定的情况下,选择合适分度值,要保证每个分度的uV数不要小于0.6uV/d.按下列公式计算uV/d ????uV/d = (分度值(kg)*传感器输出灵敏度(mV/V)*激励电压(V)*1000)÷(传感器容量(kg)*传感器个数) ? 常用的传感器灵敏度为2 mV/V .具体指标参见传感器说明书. 5.2 标定步骤 标定要由专业的技术人员来完成,如果是贸易结算用途的衡器,还要在计量局的监督指导下完成. 标定时要插上标定头(插在串行口上),并且事先准备好相应重量的砝码. 下面是标定步骤:

1 同时按【功能】与【置零】键,仪表显示 F1 .

2 按【确认】键,仪表显示 C

3000 ,其中数值是上一次标定时的分度数,按【功能】键选择分度数.

3 按【确认】键,仪表显示 d

1 ,按【功能】键选择分度值.

4 按【确认】键,仪表显示 F1.1

0 , 按【功能】选择参数,当F1.1=0表示正常两点标定(零点与某一个称量点),当F1.1=1表示三点标定(零点、称量点1与称量点2),通常选择F1.1=0.

5 按【确认】键,仪表显示 CAL-000 ,表示将要校正零点,此时检查是否空秤台.

6 按【确认】键,仪表显示 同时光柱逐渐熄灭,期间数据不稳定,光柱将恢复全亮状态.如果一直保持全亮状态,请关掉电源检查系统的接线或者联系本公司的售后服务部门.光柱全部熄灭后,仪表会自动进入下一步.

7 仪表显示 CAL-FS1 ,对秤量进行........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论