编辑: LinDa_学友 | 2018-09-21 |
经组织专家对该工程初步设计进行审查,并根据审查意见,现批复如下:
一、工程任务和规模
(一)同意新屯水库工程任务为:县城防洪及县城供水.
1、供水规模 同意本工程向望谟县中心城区供水,年供水量为488万m3/a.
2、防洪标准和库容 同意新屯水库与纳坝水库联合蓄洪错峰,结合县城防洪堤,可使县城防洪标准由20年一遇提高到50年一遇.同意水库防洪库容调节计算成果.5~8月水库汛限时段防洪限制水位为720m,防洪库容为268万m3.
(二)同意新屯水库正常蓄水位为730.00m,死水位为692.00m,设计洪水位为731.41m(P=2%),相应库容为601万m3;
防洪限制水位为720.00m,相应库容321万m3,防洪库容268万m3;
校核洪水位为733.81m(P=0.1%);
水库总库容674万m3,正常蓄水位相应库容为560万m3,死库容为31.2万m3,兴利库容为528.8万m3.
二、同意工程区域构造稳定性的评价意见.工程区地震基本烈度为Ⅶ度.
三、工程布置及主要建筑物
(一)基本同意水库枢纽工程总布置方案. 水库枢纽工程由混凝土面板堆石挡水坝+左岸开敞式溢洪道+左岸取水兼泄洪放空隧洞(利用导流洞改造而成)等组成. 输水工程由一条输水干管及相关建筑物等组成.
(二)同意工程等别为Ⅳ等,工程规模为小(1)型,水库枢纽挡水大坝按3级建筑物设计;
水库枢纽泄水、取水及消能防冲建筑物、供水工程输水管道等永久性主要建筑物为4级,临时建筑物为5级.
(三)同意水库枢纽建筑物及输水建筑物采用的洪水标准.混凝土面板堆石坝、溢洪道和取水兼泄洪放空隧洞等永久性主要建筑物按50年一遇洪水设计(P=2%),1000年一遇洪水校核(P=0.1%);
消能防冲建筑物按20年一遇洪水设计(P=5%);
供水工程输水管道采用20年一遇设计(P=5%),50年一遇校核(P=2%);
大坝施工临时度汛按5年一遇(P=20%)洪水设计,导流建筑物及其他临时建筑物按5年一遇(P=20%)洪水设计.
(四)基本同意工程主要建筑物设计.
1、挡水建筑物 (1)基本同意混凝土面板堆石挡水坝的设计布置和结构型式.坝顶高程735.00m,坝顶宽9.00m,坝顶长255.33m,最大坝高78m,大坝上游坝坡为1:1.406;
下游坝坡上半段坝坡为1:1.5,下半段坝坡为1:1.4;
混凝土面板采用渐变不等厚面板设计,厚度为0.3~0.554m;
混凝土趾板布置于弱风化岩体中上部,宽5.5m,厚0.6m. (2)基本同意坝基开挖处理及防渗设计.在趾板基础布置三排固结灌浆孔,排 、孔距均为2m,梅花型布置,孔深8m,总进尺5386m;
左岸采用从地面直接灌浆,帷幕线长170m,右岸采用平硐灌浆,帷幕线长136m. 基本同意防渗面板的分缝和接缝止水等的布置设计.
2、泄水建筑物 基本同意坝体左岸布置正槽溢洪道结构设计型式,采用实用堰(WES剖面)堰型,堰顶高程727.00m,溢流净宽10m(2*5m),消力池长28m,底板高程662.70m.
3、取水兼泄洪放空建筑物 基本同意取水(导流)建筑物设计布置和结构型式.引水段总长20m,底板高程688.00m,布置3.8*4.9拦污栅,3.8*3.8平板事故闸门各一扇,后接φ1200钢管并在洞后分为φ400取水管和φ150生态放水管.隧洞总长206.77m,洞身采用城门洞形,坡降i=0.064,净宽3.3m,净高3.6m,出口底板高程为675.00m.