(2)技术档案资料,包括定期检验报告,必要时还包括设计和安装、改造、维修等施工、竣工验收资料;

(3)运行状况资料,包括日常运行维护记录、隐患排查治理记录、改造与维修资料、故障与事故记录. 2.3.2 宏观检查 (1)位置与走向,主要检查管道位置、埋深和走向(注2-1);

(2)地面装置,主要检查里程桩、标志桩、转角桩、交叉桩和警示牌等标识以及围栏等外观完好情况、丢失情况;

(3)管道沿线防护带,包括与其他建(构)筑物净距和占压状况;

(4)地面泄漏情况;

(5)跨越段,检查跨越段管道防腐(保温)层、补偿器、锚固墩的完好情况,钢结构及基础、钢丝绳、索具及其连接件等腐蚀损伤情况;

(6)穿越段,检查管道穿越处锚固墩的完好情况、保护工程的稳固性及河道变迁等情况;

(7)水工保护设施情况;

(8)检验人员认为有必要的其他检查. 注2-1:如果管线周围地表环境无较大变动、管道无沉降等情况,可以不要求. 2.3.3 防腐(保温)层检查 主要检查入土端与出土端、露管段、阀室内等地上管道防腐(保温)层的完好情况.检查人员认为有必要时,可对高后果区管道采用检测设备进行地面不开挖检测. 2.3.4 电性能测试(适用于阴极保护电流及电位异常时) (1)测试绝缘法兰、绝缘接头、绝缘短管、绝缘套、绝缘固定支墩和绝缘垫块等电绝缘装置的绝缘性能;

(2)采用法兰和螺纹等非焊接件连接的阀门等管道附件的跨接电缆或者其他电连接设施,测试其电连续性. 2.3.5 阴极保护系统测试(适用于有阴极保护的管道) (1)管道沿线保护电位,测量时应当考虑IR(注2-2)降的影响;

(2)牺牲阳极输出电流、开路电位(适用于管道保护电位异常时);

(3)管内电流(适用于管道保护电位异常时);

(4)辅助阳极床和牺牲阳极接地电阻(适用于牺牲阳极接地电阻应当在管道保护电位异常时);

(5)阴极保护系统运行状况,检查管道阴极保护率和运行率、排流效果,阴极保护系统设备及其排流设施. 注2-2:管道外防腐(保温)层破损部位的阴极保护电流在土壤介质中产生的电位梯度. 2.3.6 壁厚测定 对有明显腐蚀和冲刷减薄的管道,利用阀井或者探坑进行壁厚抽样测定. 2.3.7 地质条件调查 按照相关标准的要求,对有危险的矿产地下采空区、黄土湿陷区、潜在崩塌滑坡区、泥石流区、地质沉降区、风蚀沙埋区、膨胀土和盐渍土、活动断层等地质灾害进行地质条件调查. 2.3.8 安全保护装置检验 参照工业管道定期检验等有关要求,其中阀室及放空系统等特殊安全保护装置参照相关标准要求. 2.4 结论与报告 2.4.1 年度检查结论 年度检查工作完成后,检查人员应当根据实际情况作出以下检查结论: (1)符合要求,指未发现或者只有轻度不影响安全使用的问题,可以在允许的参数范围内继续使用;

(2)基本符合要求,指发现一般缺陷,经过使用单位采取措施后能保证安全运行,可以有条件的监控使用,结论中应当注明监控运行需要解决的问题及其完成期限;

(3)不符合要求,指发现严重缺陷,不能保证管道安全运行的情况,不允许继续使用,应当停止运行或者由检验机构进行进一步检验. 2.4.2 年度检查报告 年度检查由使用单位自行实施时,按照本规则的检查项目、要求进行记录,并且出具年度检查报告,年度检查报告应当由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理人员审批. 2.4.3 问题处理 年度检查报告有问题处理要求时,使用单位应当及时采取措施对问题进行处理.