编辑: 笔墨随风 2018-11-21
概述 LU191是一款经济实用的智能电量变送器,它采用ARM7系列单片机作控制核心,可实现三相四线或其它任意线制的电压、电流等全部电参数的测量,是传统电量变送器的更新换代产品.

LU191广泛应用于电力、邮电、石化,煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置,自动控制及调度系统,主要特点有: 高精度实时测量电压、电流、电度等32个电参数 电流、电压参数的越限报警(可选) 具有分时段电能记录功能 可单相、三相三线、三相四线等多种接线方式 RS485网络连接,支持MODBUS规约 RS232网络连接,支持MODBUS规约(可选) 功能可编程设定 满足IEC Ⅳ级电磁兼容 宽范围的电源电压输入 性价比高 多种工作状态指示 功能简介 2.1 测量 2.1.1 电压测量 电压信号经过离散化计算得到,计算值为有效值(RMS).测量的电压值与PT设定有关, PT最大变比为64000. 2.1.2电流测量 电流信号经过离散化计算得到,计算值为有效值(RMS).测量的电流值与CT设置有关, CT最大变比为64000. 2.1.3功率测量 可以测量有功功率(P)、无功功率(Q)和视在功率(S).LU191分别计算出各相功率和三相总计.通过给功率增加符号位表示功角的相位关系.P、Q可以在功角范围为-180°~+180°. 2.1.4功率因数的测量 LU191功率因数可以分别计算出各相和三相总值,可区分出容性负载和感性负载.测量范围在-180°~+180°内进行. 2.1.5频率的测量 频率测量范围45~65Hz.只要有一相电压即可测量出频率. 2.1.6电能计算 LU191能够对电度量进行精确的计算,包括正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度.具有分时段电能记录功能. 主要技术指标 3.1. 执行标准:GB/13850.1-1992,DZ/T721-2000;

3.2. 精确度 参数单位准确度 相电压 V/kV 0.2%RD(0~350V) 0.5%RD(0~150V) 线电压 V/kV 1.0%RG(0~600V) 1.0%RG(0~260V) 电流 A/kA 0.2%RD(0~5A) 0.5%RD(0~1A) 有功功率 W/kW/MW/GW 0.5%RD 无功功率 var/kvar/Mvar/Gvar 0.5%RD 视在功率 VA/kVA/MVA/GVA 0.5%RD 功率因数 0.5%RG 有功电能 Wh/kWh/MWh 1.0%RD 无功电能 varh/kvarh/Mvarh 1.0%RD 零序电流 A/kA 5%RG 频率 Hz 0.1%RG 注: V1/V2/V3/Ve0:相电压 V12/V23/V31/Ve:线电压 PF1/PF2/PF3:单相功率因数 PF:总功率因素 I0:零序电流(仅三相四线系统) 电能准确度范围 功率因数 COSФ 0.5~1.0(有功电能) SINФ 0.5~1.0(无功电能) 电压 >

50V 电流 >

0.5A RD 读值,相对误差 RG范围,满度误差(对每一段自动量程范围) 3.3辅助电源: 交直两用80~300Vdc或85~265Vac,18~90Vdc(需要在订货时说明) 3.4.输入范围:电压:5V-120V/600V(最大600V),量程自动切换 电流:0-1A/5A(最大6A),量程自动切换 3.5.过载能力:电压:750V连续,1000V 10秒 电流:2倍额定连续,20倍1秒3.6.吸收功率:电压:≤0.22VA/220V ≤0.1VA/100V 电流:≤0.1VA/5A 3.7.可编程设定 测量系统选择:三相四线/三相三线/一相二线/一相三线/三相三线平衡/三相四线平衡 PT、CT变比:1-64000 波特率:1200/2400/4800/9600/19200 地址:1-247 通讯规约:MODBUS RTU 校验位:奇/偶/无校验 停止位:1或2 3.8.绝缘及耐压:输入/输出/电源之间:≥20MΩ(DC500V);

电源:4kV/min,I/O线:2kV/min 3.9.电磁兼容:符合IEC61000-4…相关标准 3.10.稳定性:温度影响:100ppm/℃ 长期稳定性:≤0.2%/年3.11.工作条件:温度:-30℃~70℃,湿度:10%~90% RH 3.12.存储条件:温度:-40℃~80℃,湿度:10%~90% RH 3.13.外形尺寸:110L*75L*70L 3.14.安装: 35L导轨安装或螺钉固定 安装与接线 4.1.接线 LU191每个测量通道单独使用时完全一致、对称,使用更方便、灵活,具有多种接线方式. 注意:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题