4、热电偶固定 检测温度的准确与否,最重要的因素之一是在热处理的焊接接头上选择固定热电偶的地点和固定热电偶的方法.热端必须放在焊缝表面或距焊缝不大于30L的地方.测温热电偶的数量取决于管径及电加热器的数量.热电偶固定点的选择应根据焊缝的空间位置(垂直的还是水平的)及焊接接头结构形状而定.热电偶的固定方法参照GBJ94-86第6.4.2条规定,也可用焊偶仪焊接固定.
5、接线 电加热器的电源线截面应根据电加热器的功率来选择.HJC-2型温控仪输入输出线和补偿导线的连接,须与加热器受控回路相对应,否则将失控.
(三) HJC-2型温控仪使用要点
1、接线方法和安全措施 ⑴温控仪电源接220V~50Ηz交流电源. ⑵输入的EvD2热电偶信号经10芯插头座接入温控仪内,第1~8脚是热电偶的负端,第
9、10脚是热电偶正端共用端. ⑶输出信号经10芯插头座引出温控仪接到控制柜上.第1~8脚接对应控制柜第1~8通道,第
9、10脚是共用端,且是直流电源的正端. ⑷为提高温控仪抗干扰能力和防止发生人身触电的危险.温控仪必须经接地端可靠接地.其接地电阻不得大于4欧姆. ⑸温控仪须水平放置,不得放于振动物体上,禁止在带有腐蚀性气体场合工作.
2、为保证HJC-2型温控仪能正确控制温度.建议在每次使用前,用高精度毫伏信号发生器进行校验.其大致步骤是: ⑴接通温控仪工作电源,使其送电10分钟后进行校验. ⑵对某一通道进行参数输入,一般输入某通道的第一段的三个参数即可.建议时间t送入较大的数值. ⑶对该通道输入毫伏信号,启动该通道后,则数码显示对应的毫伏信号温度值. ⑷仔细调整零点迁移、量程和切换信号发生器的毫伏信号,使温控仪显示正确温度数值.
3、参数的输入及工作状态指示 ⑴键盘中MEM键可将各种参数输入温控仪. ⑵OPEN键可得知当前控制温度. ⑶通过TIME键可知控制温度所处路段和工作时间.
四、热处理主要设施
(一)ZWK-390型热处理电源控制柜两台.380/220伏电源输入,90KW,是电加热器的可控电源,机内装有一台XWD1型六点自动电位差计记录仪.用以记录热处理全过程的温度曲线;
三台XCT101温度指示调节仪.用以监视温度;
每相装有电流电压表,指示可控硅输出电压值;
三台ZKO型电压调整器,可用手动调节可控硅输出电压.也可与自动化仪表配套,进行温度自动控制.
(二)HJC-2型温控仪一台.是利用微机技术自制的自动化温控仪表,它能预置热处理规范参数.与ZWK系列热处理电源控制柜配套.自动按预置的规范参数完成八个通道的升温、恒温和降温热处理全过程的温度控制.
(三)电加热器,........