编辑: 静看花开花落 2019-09-01
附件: 问题和隐患清单

一、市管企业 池州海螺水泥股份有限公司

1、制造二分厂研磨车间部分电气设备不防爆;

2、4线至5线原煤输送带防爆灯灯罩脱落,且煤粉尘未及时清理;

3、部分涉尘岗位粉尘清扫制度未上墙;

5、现场缺少煤粉尘危害告示;

6、原煤输送带旁电缆桥箱盖板破损.

二、江南产业集中区 池州通威饲料有限公司

1、原料进料口采用负压吸入除尘,但除尘效果不良;

2、干式除尘系统除尘管道泄爆口设置不足;

3、粉尘爆炸危险场所部分电气设备不防爆;

4、部分涉尘场所粉尘清扫制度未上墙,且粉尘清扫不彻底.

5、粉尘危害告示内容不齐全,现场缺少安全警示标志;

6、作业现场应急照明灯配备不齐全、部分应急疏散指示标志损坏、消防器材配备不足、个别消防箱开启不便;

7、室内叉车速度过快;

部分物品堆放不规范.

三、贵池区

(一)安徽省贵航特钢有限公司

1、煤粉输送带密封不到位;

2、部分涉尘岗位粉尘清扫制度未上墙,且粉尘清扫不彻底;

3、下料口处电器开关不防爆、粉尘未彻底清扫.

4、对员工的粉尘防爆培训不规范(同一问题答案一样,得分不一样);

5、直爬梯超过2米无护笼;

6、原煤仓库企业自用货车未检测、私自安装车辆大灯、电线裸露在外、排气管未安装阻火器、现场放置一把铁锹、员工不佩戴合格个人防护用品;

7、厂内施工现场脚手架无安全网、氧气瓶、乙炔瓶在太阳下暴晒.

(二)安徽池州丰林木业有限公司(原东盾木业有限公司)

1、粉尘爆炸危险场所部分电气设备不防爆;

2、部分涉尘岗位粉尘清扫制度未上墙;

3、生产车间缺少应急照明灯、应急疏散指示标志;

4、监控室消防器材配备不足;

5、蒸气管道未涂安全色、无警示标志、无流向标识;

6、部分直爬梯护笼设置过高;

7、过街管道无限高标志;

8、污水处理水池护栏无警示标志;

9、现场施工用氧气瓶压力表未检测、软管破裂;

电线铺设不规范;

10、磨刀房氧气瓶压力表未检测、软管破裂、灭火器箱一个被堵,一个没水带、电缆桥箱无盖板,里面有大量易燃物;

11、输送带旁工人未佩戴合格个人防护用品;

12、叉车无声光报警装置;

13、堆料厂室外消防栓配备不足,且未见消防水带及扳手.

(三)深圳市深装(池州)产业园有限公司

1、粉尘爆炸危险场所部分电气设备不防爆;

2、车间部分涉粉岗位粉尘清扫制度未上墙,且粉尘清扫制度执行不严格.

3、第一车间无粉尘危害告知牌;

缺少应急灯和应急疏散指示标志、一名女操作工未将长发盘起;

4、第二车间粉尘危害告知牌内容无针对性,未见粉尘清扫记录.

四、东至县

(一)安徽鑫德钙业有限公司(煤粉)

1、该企业负压除尘系统效果不良,现场积尘较多;

2、除尘系统管道、粉仓泄爆口设置不规范;

3、粉尘爆炸危险场所部分电气设备不防爆;

4、部分涉尘岗位粉尘清扫制度未上墙,且粉尘清扫不彻底.

5、包装车间粉尘较多,未及时清理;

6、室外消防栓无水带;

7、工作场所缺少应急照明灯和应急疏散指示标志;

8、储煤仓库配电箱煤尘较多、现场用电、铺设不规范;

9、监控室未见消防器材.

(二)安徽海大饲料有限公司

1、研磨车间等粉尘爆炸危险场所部分电气设备不防爆;

2、库内、外原料进料口采用负压吸入除尘,但除尘效果不良;

3、除尘系统设备故障未及时修复,仍存在涉粉作业,且未为员工提供合格的个人防护用品;

4、部分涉尘岗位粉尘清扫制度未上墙,且多个涉粉区域现场粉尘清扫不彻底;

6、涉爆粉尘区域发现烟头;

7、吸烟区设在燃煤锅炉房门口,且煤堆存在大量烟头;

灭火器箱放置杂物,且员工不能熟练操作灭火器;

8、粉碎机房直爬梯超过2米无护笼、灭火器前放置杂物,应急照明灯和应急疏散指标标志不能正常使用.

五、青阳县 安徽泫氏铸造有限责任公司

1、磨煤车间部分电气设备不防爆,如二楼一电机不防爆、三楼防爆灯罩损坏且正在使用;

2、磨煤车间顶楼防爆口设置不规范,防爆口上有覆压物;

3、布袋除尘器除尘效果差;

4、涉尘场所粉尘清扫制度未上墙,且粉尘未彻底清扫,喷煤车间防爆灯积尘较多.

5、喷煤车间房屋所用铁皮破损、门口烟头较多、无煤尘危害告知牌、未见煤尘清扫记录、现场工人未佩戴个人防护用品;

6、煤棚仓库所用货车无牌照、排气管未安装阻火器;

7、厂区内车辆限速标志设置不规范.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题