控制模块更换、安装必读 请在更换、安装模块间仔细检查执行器及阀门是否有机械卡阻问题!确认无卡阻后,方可安装.

检查方法:断电后,手摇阀门至全开,再摇至全关,确认机械无卡阻. 更换接线时,请务必切断电源以后再进行接线操作! 在更换、安装前请确认模块状态开关是否正确.(状态开关2,5,6合上,1,3,4断开为正确状态). 接线请严格按照模块接线指示标签进行接线,严禁接错线! 请准确调整零点、行程电位器(出厂前灵敏度调整电位器已设置好,没有特殊要求,可以不调整) 请务必近距离调试运行正常以后,再安装外罩! 请确认现场有无高温情况,如有高温请进行隔热处理! 调试过程中,如遇电机爬行、反馈跟踪不灵情况,请检查机械、电机是否老化! 调试过程中,如遇电机震荡、失控,请确认十芯插针连接线是否连接良好、反馈电位器是否损坏、电机是否老化! 如遇有故障无法排除,请及时与销售人员沟通! 各功能选择开关作用如下 状态选择开关①和②的选择 接通①、断开②:当输入信号由4mAd.c增加至20mAd.c时,输出信号由20mAd.变至4mAd.c;

接通②、断开①:当输入信号由4mAd.c增加至20mAd.c时,输出信号由4mA.dc变至20mAd.c. 状态选择开关③④⑤的选择 断开③、④接通⑤:当输入信号断开时,输出轴停止在原位. 断开④、⑤接通③:当输入信号断开时,输出轴运转至全开限位开关动作后停止. 断开③、⑤接通④:当输入信号断开时,输出轴运转至全关限位开关动作后停止. 状态选择开关⑥的选择 用DC4-20mA输入信号时,将开关⑥接通. 用DC1-5V输入信号时,将开关⑥断开. 各状态选择开关拨在右端为接通,拨在左端为断开. 输出信号端子③、④如不接线时,请用250Ω―500Ω电阻短接