编辑: 865397499 | 2019-09-03 |
施工中工作: 地面工程施工 分水器安装 边界保温条粘贴 温度控制线排布 保温板铺设 反射膜铺设 地暖管道铺设 钢丝网铺设 系统打压 设备安装 壁挂炉安装 温度控制面板安装 - 地暖工程验收 地面工程验收 分水器验收 检查分水器所在位置是否可以将分水器整个拆卸.为保证分水器将来维修,必须保证分水器可整体拆卸. 安装高度是否在600MM. 分水器路数是否与设计相符和. 分水器附近是否留有三口插座. 是否有渗漏现象. 临时用反射膜进行保护. 边界保温条 上边高度,距离原始地面70MM,误差不许超过正负5MM.在上边打墨线粘贴. 厚度,不许小于4MM. 温度控制线验收 是否外套保护管, 各个温度控制面板与分水器之间是否连接控制线, 测验温度控制线是否电路畅通, 与墙角交汇处是否方便装修踢脚线, 是否方便连接电源. 是否存在交叉现象. 高度不得超过保温板. 保温板验收 整板放在四周,切割板放在中间. 板与板之间用透明胶带连接. 平整度,高差不允许超过正负5MM, 缝隙,缝隙不允许大于5MM, 反射膜验收 反射膜铺设一定平整,不得有褶皱. 遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象. 反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便结算管道间距,反射膜方格间距为5公分). 反射膜之间必须用透明胶带粘贴. 地暖管道铺设验收 首先检查是否与设计回路相符合,如与设计回路不符合,坚决重做. 管道铺设间距是否与设计相符合,如不符合,坚决重做. 如管道实际铺设长度差距大于30米,则从新调整. 管道与墙体之间距离在100―150MM. 坚决制止出现管道交叉现象. 分水器到地面部分管道必须加保温套管. 设备安装验收 壁挂炉验收 检查壁挂炉型号是否与设计型号相符合,尤其注意天然气与人工煤气(询问小区物业或业主),否则容易出现安全事故. 壁挂炉一定方便整体拆卸,如不方便整体拆卸,坚决另选位置,以方便日后维修. 检查壁挂炉下方煤气管道是否有泄漏现象. 烟道长度小于3米(一个弯头等于1米), 烟道在墙外部分有2%以上防雨水倒灌角度, 八,温控面板验收: 安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符. 电路是否通畅. 操作是否正常. 电热执行器验收: 与温度控制面板连接是否与施工方案相符. 与分水器连接是否紧密. 开启,关闭是否正常.