反渗透系统故障分析及排除方法-哈尔滨反渗透水处理设备,哈尔滨电子行纯水设备,哈尔滨医疗水处理设备,哈尔滨除铁锰水处理设备 ? ? 反渗透系统故障分析及排除 发表时间:2010-2-2 ? 故障分析排除 包括: 症状分析( ( 辨别和定位原因 解决性方案( 预防性方案( 内容 1.

现象症状和原因? 2. 故障对膜性能的影响 3. 故障位置: 原水/预处理 4. 故障位置: 系统运行 5. 故障位置: 系统组件 6. 故障分析总结 当症状已经很明显时才会影响到系统的性能表现: 标准化产水量下降( 标准化透盐率上升( 压降上升( 及时检测到潜在的系统问题需要: 仪表, 传感器( 仪表校正( 数据记录( ( 数据标准化: 把测量的系统性能转化为参照条件下系统性能 影响系统性能的直接原因: 污堵/结垢( ? 通量损失,透盐率上升,压降上升 机械损伤( ? 透盐率上升,压降上升 ( 化学破坏 ? 透盐率上升,通量上升 故障对膜性能的影响 污堵/结垢 机械损伤( 化学破坏( 膜污堵 一般由无效或有缺陷的预处理导致 胶体和颗粒污堵( 预处理系统中残余的固体颗粒进入第一级的膜元件 生物污染 源于 原水中的高生物活性( 不正确的运行或操作( 系统设备中的死角( 特征: 前后段ΔP上升 有机物污堵 源于 原水中的有机物( ?NOM, 腐殖物质 受污染的原水( ?油,脂(混凝/絮凝预处理中的聚电解质 ?阻垢剂 ?助凝剂 金属氧化物污堵 大部分发生在第一段 源于絮凝工艺( ? 铁离子 ? 铝离子 源于厌氧池( ? 铁?锰源于设备腐蚀( ? 铁?铜硫酸盐结垢 源于 曝气或含硫化氢原水的氧化( 含有硫化氢的厌氧系统中,由于渗透作用混入了通大气含( 氧的产水 结垢 难溶盐的沉淀及沉积 ? 碳酸盐, 比如CaCO3 ? 硫酸盐, 比如CaSO4, BaSO4 从系统的末端开始( ( 源于 ? 原水变化 ? 阻垢剂投加量不合适 ? 过高的系统回收率 机械损伤 刮伤 透盐率上升 膜被晶体或者固体颗粒刮伤( 主要发生在头支膜元件上( 望远镜现象 由于高压降而发生的膜卷沿轴向滑出 源于 水锤( 过高的给水流量( 原水流道堵塞( ( 漏装了止推环 通量损失(压实 膜压实源于 水锤( 过高的膜面压力( 过高的温度( ? 化学破坏 由化学品导致( ? 原水 ? 清洗液 ? 消毒剂 ? 保护液 脱盐层氧化( ? 余氯 ? 其他氧化 产水背压破坏 透盐率上升( 膜片分层或被剥离 如果产水压力(> 给水压力 通常在系统停机时( ( 通常是系统末端的膜元件受损 能通过探针测试定位( ?