编辑: ok2015 | 2019-02-10 |
以下为各个系统需要检测的具体项目:
一、消防配电系统 检测项目:
1、查看是否符合消防供电等级和图纸设计要求.
2、查看配电支路数是否符合图纸设计要求.
3、查看消防供电是否为专用回路.
4、查看最末级配电箱是否有手动、自动切换功能.
5、查看配电柜是否接地.
6、主机接地电阻值是否符合规定.
二、火灾自动报警系统 (1)目测项目
1、系统布线:
2、探测器的安装
3、手动报警按钮的安装
4、火灾报警控制器的安装
5、消防控制设备的安装
6、系统接地装置的安装 主要是为了核实是否按照图纸施工以及消防设备的安装是否符合规范.具体要求见《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (2)试验项目
1、火灾自动报警控制主机的主备电切换功能、自检功能等功能的测试.
2、启动手动报警按钮查看主机是否有火警信号,主机是否显示火警的准确地址,卸掉任一手动报警按钮查看主机是否显示有手动报警按钮故障信号并应显示故障的准确位置.
3、使用便携式火灾探测器(感温电缆、感烟探测器、感温探测器)试验器制造一个模拟火警,查看主机是否有火警信号及是否显示火警的准确地址,卸掉任一手动报警按钮查看主机是否显示有探测器的故障信号并应显示探测器故障的准确位置,.
4、消防广播及声光报警器:消防广播的间距应为25米.在环境噪声大于60dB的场区,声警报器的声压级应高于背景噪声15dB(使用设备为声压计) .控制室应能远程分层或分区启动声光报警器及消防广播.
5、消防
电话:查看重要设备间内是否设置有消防电话分机,消防电话分机是否通话清晰.
6、火灾自动报警系统联动应符合以下要求:声光报警器、消防广播应动作,非消防电源应切除,风机应启动.. 所需设备:声压计、秒表、烟枪、温枪、照度计
三、自动喷水灭火系统(雨淋、水喷雾、水幕) (1)、目测项目
1、配水管道的安装
2、喷头的安装
3、报警阀组的安装
4、水流指示器的安装
5、压力开关的安装
6、末端试水装置
7、消防泵(喷淋、消火栓共用)的安装
8、高位水箱及消防水池
9、水泵接合器的安装 主要是为了核实是否按照图纸施工以及消防设备的安装是否符合规范.具体要求见《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 (2)试验项目
1、现场、远程启动消防泵,主备泵自动切换.
2、手动、远程启动雨淋阀,查看雨淋阀是否正常.
3、关闭信号阀,查看主机是否有信号阀关闭信号.
4、雨淋阀联动试验应符合以下要求:当联动雨淋阀的感温电缆动作时,雨淋阀应自动打开,水力警铃动作,压力开关动作,喷淋泵启动,喷头出水. 所需设备:温枪、秒表、卷尺
四、消火栓系统 (1)、目测项目
1、消火栓箱的安装及其安装间距
2、消火栓按钮的安装
3、消火栓管道的安装