编辑: GXB156399820 2019-06-30

一、表

二、表

三、表四. 表一:各宿舍现有设备情况 楼号 人数 原有水箱 原加热设备 主系统安装位置 回水方式 回水管道保温情况 A座719人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 B座 515人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 C座 570人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 D座 700人6T、2个 1台燃气炉 一楼设备房 立管回流 没 E座 1068人9T、2个 2台燃气炉 宿舍楼顶 立管回流 有 F座 923人9T、2个 2台燃气炉 宿舍楼顶 立管回流 有 G座 1342人20T、1个,10T、1个,3T、2个, 2台燃气炉+太阳能集热器 宿舍楼顶 天面主管回流 没 H座 1272人20T、2个 2台燃气炉+太阳能集热器 宿舍楼顶 天面主管回流 没 表二:各宿舍楼现用热水情况 楼号 人数 配水量(人・天) 所需热 水总量 现有水量 需增加水量 备注 A座719人50kg 35950kg 12000kg 23950kg 对宿舍楼的原回水管道进行保温;

由于各宿舍的热水设备安装在公共场所,热水设备采用围栏保护. B座515人50kg 25750kg 12000kg 13750kg C座570人50kg 28500kg 12000kg 16500kg D座700人50kg 35000kg 12000kg 23000kg E座1068人50kg 53400kg 18000kg 35400kg 宿舍的热水设备安装在楼顶,对宿舍的楼下立管进行回水循环,并保温. F座923人50kg 46150kg 18000kg 28150kg G座1342人50kg 67100kg 35000kg 32100kg 对各栋宿舍的楼下立管进行回水循环,并保温;

由于太阳能热水系统已使用多年,已有部分集热板老化及损坏,更换100m2太阳能集热器. H座1272人50kg 63600kg 40000kg 23600kg 对各栋宿舍的楼下立管进行回水循环,并保温;

由于太阳能热水系统已使用多年,已有部分集热板老化及损坏,更换150m2太阳能集热器. 合计 7109人355450kg 159000kg 196450kg 表三:保温水箱选型 楼号 所需总水量(吨) 原有总水量(吨) 新增水箱容量及数量 A座35950kg(35.95T) 12000kg(12T) 8.0T、3个 B座 25750kg(25.75T) 12000kg(12T) 7.0T、2个 C座 28500kg(28.5T) 12000kg(12T) 8.5T、2个 D座 35000kg(35T) 12000kg(12T) 8.0T、3个 E座 53400kg(53.4T) 18000kg(18T) 9.0T、4个 F座 46150kg(46.15T) 18000kg(18T) 7.0T、4个 G座 67100kg(67.1T) 35000kg(35T) 16T、2个 H座 63600kg(63.6T) 40000kg(40T) 12T、2个 说明: A、B、C、D座宿舍的保温水箱放置在一楼原热水设备房旁,用不锈钢保护围栏将热水设备围起来;

E、F、G、H座宿舍的保温水箱放置在宿舍楼天面,与原有保温水箱连接.E、F座学生宿舍楼的保温水箱放置在建筑物的承重柱上,放置水箱和热泵位置用混凝土加固;

G、H座学生宿舍楼放置水箱位置做基础反梁,保证水箱安装承重安全. 表四:空气能热泵机组选型 楼号 所需总水量(吨) 热泵机组参数 热泵机组数量 A座35950kg(35.95T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 6台 B座 25750kg(25.75T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 5台 C座 28500kg(28.5T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 5台 D座 35000kg(35T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 6台 E座 53400kg(53.4T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 9台 F座 46150kg(46.15T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 8台 G座 67100kg(67.1T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 11台 H座 63600kg(63.6T) 输入功率≤9.1kW, 制热量≥36KW. 10台2.5. 项目清单 内容详见表一至表八. 表一:A座学生公寓中央热水系统改造项目清单 序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 数量

1 空气能热泵机组

1、每台热泵输入功率≤9.1kW,制热量≥36KW.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题