编辑: 丑伊 2019-06-30

1 违反强制性标准数

5 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 (暖通)专业审查意见 厂房一

(一)违反 强条 之处:

1、排烟风机应安置在机房内或防火隔断.见GB50016-2006第7.2.5条文

(二)无违反 强标 之处. 设计人 吴青 专业负责人 卢毓斌 审核人 卢毓斌 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

0 审查人 刘悦 认定证书号 10161-H1003 日期审查人 认定证书号 2013.11.21 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计10 条,不符合应执行标准的问题共计19条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一三年十一月二十一日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份. ........