编辑: 过于眷恋 2019-07-01

砂浆经试配确定配合比,准备好试模. 操作工艺 ????3.1??工艺流程: 墙体放线 → 制备砂浆 → 砌块排列 → 铺砂浆 → 砌块就位 → 校正 → 砌块浇水 砂筑镶砖 → 竖缝灌砂浆 → 勒缝 ????3.2??墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线. ????3.3??砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线.排列砌块的方法和要求如下: ????3.3.1??砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块. ????3.3.2??砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%. ????3.3.3??砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定. ????3.3.4??外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施;

砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌. ????3.3.5??砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片的砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm.大于30mm的垂直缝,应用C20的细石混凝土灌实. ????3.3.6??砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级. ????3.3.7??砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置. ????3.4??制配砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,配合比应由试验室确定,采用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min. ????3.5??铺砂浆:将搅拌好的砂浆,通过吊斗、灰车运至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲、灰勺进行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm. ????3.6??砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位.砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;

每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;

应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度. ????砌块安装时,起吊砌块应避免偏心,使砌块底面能水平下落;

就位时由人手扶控制,对准位置,缓慢地下落,经小撬棒微撬,用托线板挂直、核正为止. ????3.7??砌筑镶砖:用普通粘土砖镶砌前后一皮砖,必须选用无横裂的整砖,顶砖镶砌,不得使用半砖. ????3.8??竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),深度一般为3~5mm. 质量标准 ????4.1??保证项目: ????4.1.1??使用的中型砌块和原材料,其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准. ????4.1.2??砂浆的品种、强度等级必须达到设计要求,按规定制作试块,试压强度等级不得低于设计强度. ????4.2??基本项目: ????4.2.1??砌筑错缝应符合规定,不得出现竖向通缝,压缝尺寸应达到本标准的要求. ????4.2.2??转角处、交接处必须同时砌筑,必须留槎时应留斜槎;

灰缝均匀一致. ????4.2.3??砌筑砂浆应密实,砌块应平顺,不得出现破槎、松动. ????4.2.4??拉结钢筋、钢筋网片规格、根数、间距、位置、长度应符合设计要求. ????4.3??允许偏差项目,见表6-10. 中型砌块砌体允许偏差?表6-10 顶次 顶????目 允许偏差?(mm) 检??查??方??法1轴线位置

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题