csykgs1.com 沈阳二次加压供水设备使用要求
1、二次加压供水使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象;
2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.5MΩ以上;
3、远传压力表插座
1、
2、3(易、蓝、红)分别接端子
1、
2、3.或用万用表测远传压力表的电阻值,电阻值最大的为1和2,另一根为3,与3电阻值小的为1,与3电阻值大的为2.最好用万用表检测一下,否则接错线将烧坏表;
4、远传压力表应安装至用户管网上,出口止回阀后的总管上;
5、控制仪表及线路无损坏;
6 、变频柜送电后,严禁先动变频器参数;
7、打开水泵排气阀,排除气体;
8、本系统第一次启动或维护、维修后,起动时应打开进水阀,关闭出口阀门;
检查系统各处是否有泻漏.如有应将泻漏排除后再进行启动;
9、首先检查水泵在自动时水泵转向,如为反转则对调电源进线任意两相线线位;
再转到手动起动每台泵,如为反转同样对调水泵电机线;
10、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象;
11、无异常后将设备处于自动控制状态. 沈阳二次加压供水设备概述,沈阳二次加压供水设备原理 远科沈阳二次加压供水设备是在传统变频恒压供水系统的基础上发展起来的一种新型供水方式,它不是水泵,管件阀门,罐体和控制柜的简单组合,而是集机械,电子,信息,自控技术为一体的高科技产品,随着无负压供水概念发展的深入,越来越多的科研单位及生产企业对无负压技术进行了深入的研究,并取得了比较丰硕的成果,在国内无负压技术根据市场上现有无负压的给水设备工作原理进行分析,二次加压供水设备系统主要由变频调速水泵机组,稳流补偿器,真空抑制器,压力和流量传感器,预压自平衡器,控制柜,过滤器,倒流防止器等设备组成. 沈阳二次加压供水设备优势,沈阳二次加压供水设备原理 传统的水池供水设备必须建水池或水箱,自来水全部放入水池或水箱中,再进行加压供水. 沈阳二次加压供水设备不用建水池或设水箱,与自来水管道直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力. 供水质量 纯净的自来水全部放入水池中,各种杂物极易进入水池,严重污染水源,被污染的以经过加压后供给住户饮用,严重影响住户的身体健康. 纯净的自来水经过设备加压后直接供到住户,稳流补偿器防腐处理,密封连接,水源没有任何污染,水质好,用户可以喝到符合卫生标准的饮用水.采用微机变频软启动恒压控制,供水压力平衡,水压质量好. 沈阳二次加压供水设备功能分析,沈阳二次加压供水设备原理 1. 休眠 与 唤醒 功能 二次加压供水设备运行时经常会遇到用户用水量较小或不用水(如夜晚)情况,为了达到节能的目的,系统可以设置使水泵暂停工作的 休眠 功能.以三台泵举例,当变频器频率输出低于其设定的频率下限值同时时间超过系统设定值时,变频器停止工作,1#、2#、3#泵不工作,水泵停止(处于休眠状态).当水压下降到一定值时将先启动变频器运转2#泵或3#泵,当频率到达一定值后将启动1#泵,调节2#或3#泵的转速. 二次加压供水设备 休眠值 可以利用变频器或PLC的 输出下限频率 功能来设置.系统 休眠确认时间 用PLC或变频器的功能设置,当变频器的输出频率高于下限停机频率,且小于休眠时间td时,即tdtn时变频器将进入休眠状态. 唤醒值 由供水压力下限启动,当供水压力低于下限值且时间超过系统设定值时由PLC发出指令唤醒变频器工作.在一般用户场合经验值为: 休眠值 为28HZ;