四、吊顶工程
(一)吊顶工程构造 吊顶工程由三部分组成;
吊筋(吊杆)、骨架(龙骨)和吊顶面板.
(二)吊顶工程施工与质量要求 (
1 )吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验. (
2 )吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: 吊顶内管道、设备的安装及水管试压;
木龙骨防火、防腐处理;
.预埋件或拉结筋;
吊顶安装;
.龙骨安装;
填充材料的设置. (
3 )安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验. (
4 )吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定. (
5 )安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收. (
6 )吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm ,当大于 300mm 时,应增加吊杆.当吊杆长度大于
1 .5m 时,应设置反支撑.当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆. (
7 )重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上.(强制性条文) (
8 )面板:罩面板不得有悬臂现象,应增设附加龙骨固定;
搁置式轻质罩面板,应按设计要求设压卡装置. (
9 )龙骨:主龙骨吊顶间距,应按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的
1 / 200;
预埋吊杆需接长时,必须搭接焊牢;
次龙骨应紧贴主龙骨安装,当用自攻螺钉安装板材时,板材的接缝处必须安装在宽度不小于 40mm的次龙骨上. (
10 )面板固定要求: 石膏板:石膏板可粘结或钉固安装;
螺钉与板边距离不小于 15mm,钉距以 150~1 70mm 为宜,钉头嵌入石膏板深度0.5~1mm为宜. 纸面石膏板:纸面石膏板安装,板材应在自由状态下进行固定;
板长边(包封边)应沿纵向次龙骨铺设,自攻螺钉距板边 10~15 mm(包封边)和15~20 mm(切割边),钉距 150~170mm 为宜.次龙骨间距不应大于
600 mm,南方潮湿地区不大于 300mm为宜. 胶合板、纤维板:胶合板、纤维板可用钉子固定,但钉距、钉长以及钉帽进入板面的尺寸应满足要求;
用木条固定时,钉距不应大于 200mm,钉帽应打扁并进入木压条
0 . 5~1.0mm 钙塑板:钙塑板可用胶粘法和钉固法安装.钉距不宜大于 150mm,钉帽应与板面齐平. 塑料贴面复合板:安装塑料贴面复合板时,应先钻孔,然后用木螺钉和垫圈或金属压条固定.用木螺钉固定时,钉距一般为 400~500mm .
五、饰面板(砖)工程
(一)材料质量要求 基层要求:饰面板应镶贴在粗糙的基体或基层上,用胶粘剂粘贴的饰面薄板基层应平整;
饰面砖镶贴在平整粗糙的基层上,光滑的基体或基层表面,镶贴前应处理. 流水坡度和滴水线:镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面,必须有流水坡度和滴水线(槽). 防止沉陷:装配式挑檐、托座等的下部与墙或柱相接处,镶贴饰面板、砖应留有适量的缝隙. 饰面板、饰面砖:应表面平整、边缘整齐;