编辑: 木头飞艇 2019-09-05
砌体结构通用规范 (征求意见稿) 目次1总则

1 2 基本规定

2 3 材料

4 3.

1 一般规定

4 3.2 块材

4 3.3 砂浆和混凝土

7 3.4 砌体强度

7 4 设计

13 4.1 一般规定

13 4.2 多层与单层砌体结构

16 4.3 底部框架―抗震墙砌体结构

19 4.4 配筋混凝土砌块砌体抗震墙结构

21 4.5 自承重墙

23 5 施工及验收

24 5.1 一般规定

24 5.2 砌筑砂浆

24 5.3 承重砖砌体

25 5.4 承重混凝土空心砌块砌体

26 5.5 承重石砌体

26 5.6 自承重砌体

27 5.7 砌体结构检测

27 5.8 验收

28 6 维护与拆除

29 附:起草说明

30 1 总则 为在砌体结构工程建设中保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全,满足经济社会管理基本需要,依据有关法律、法规,制定本规范. 房屋建筑与市政工程中砌体结构的设计、施工、验收、维护与拆除等必须遵守本规范. 本规范是砌体结构设计、施工、验收、维护与拆除过程中技术和管理的基本要求.当工程中采用的设计方法、材料、构件、技术措施、施工质量控制与检验验收方法等与本规范的规定不一致,但经合规性评估符合本规范第2章的规定时,应允许使用. 房屋建筑与市政工程中砌体结构的设计、施工、验收、维护与拆除,除应遵守本规范外,ψ袷毓蚁中杏泄毓娣兜墓娑.

2 基本规定 砌体结构方案应布置合理、受力明确、传力直接,在满足建筑功能要求的同时,应具有良好的整体刚度和稳定性.对配筋砌块砌体结构,其立面和平面应简单、规则、均匀、对称. 承受吊车荷载的单层砌体结构应采用配筋砌体结构. 单层空旷房屋大厅屋盖的承重结构,在下列情况下不应采用砖柱: 大厅内设有挑台;

6度时,大厅跨度大于15m或柱顶高度大于8m;

7度(0.10g)时,大厅跨度大于12m或柱顶高度大于6m;

7度(0.15g)、8度、9度时的大厅. 底部为框架-抗震墙的多层砖房,框架-抗震墙的纵横两个方向均应沿底部框架部分全高设置抗震墙,抗震墙的数量应满足房屋抗侧力(含水平地震作用)要求,底部框架-抗震墙砌体房屋的楼盖应采用现浇钢筋混凝土或装配整体式钢筋混凝土楼盖. 烧结砖烟囱应符合下列规定:

1 6度、7度区,以及8度区I类、II类场地时,高度不应大于60m;

2 8度III类场地和IV类场地及9度不应采用烧结砖烟囱. 结构所处的环境条件应依据气候条件及结构的使用环境按表2.0.6分类. 表2.0.6 使用环境分类表 环境类别 环境条件分类 环境条件示例

1 干燥环境 干燥室内、外环境;

室外有防水防护环境

2 潮湿环境 潮湿室内或室外环境,包括与无侵蚀性土和水接触的环境

3 冻融环境 寒冷地区潮湿、接近饱水环境

4 氯侵蚀环境 与海水或滨海地区大气接触环境;

;

除冰盐氯腐蚀环境

5 化学侵蚀环境 有化学侵蚀的气体、液体或固态形式的环境,包括有侵蚀性土的环境 砌体结构设计应选择耐久性满足要求或易于更换的附属部件与材料,建筑与结构构造应有利于防止雨雪、湿气和侵蚀性介质对砌体的危害.当砌体构件依靠其自身在设计工作年限内不足以抵抗环境的不利作用时,应采取设置防潮层、隔气层、粉刷层等防护措施. 钢筋应采取防腐处理或其他保护措施,使钢筋在设计工作年限内具有足够的耐久性.

3 材料 3.1 一般规定 砌体工程材料应依据其承载性能、节能环保性能、材料的使用环境条件合理选用. 砌体材料强度标准值应取0.05分位值. 砌体结构工程用材料应符合下列要求: 所用的材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告;

块材、水泥、钢筋、外加剂、商品砂浆、预拌混凝土应有材料主要性能的进场复验报告,证明质量合格并符合设计要求;

应根据块材类别和性能,选用与块材性能匹配的砌筑砂浆. 满足50年设计工作年限要求的块材碳化系数和软化系数均不应小于0.85,软化系数小于0.9的材料不得用于±0.000以下承重墙体. 砌体不应采用非蒸压硅酸盐砖(砌块)及非蒸压加气混凝土制品. 采用氯氧镁制品作为砌体材料时,应进行吸潮返卤、翘曲变形及耐水性试验,并应在其试验指标满足使用要求后用于工程. 长期处于200°C以上或急热急冷的建筑部位,以及有酸性介质的建筑部位,不得采用非烧结砌体材料. 3.2 块材 块体材料强度等级应符合下列规定: 块体材料应有抗压强度等级和变异系数的要求;

承重砖的折压比不应小于表3.2.1的要求. 表3.2.1 承重砖的折压比 砖种类 高度 (mm) 砖强度等级 MU30 MU25 MU20 MU15 MU10 折压比 蒸压普通砖

53 0.16 0.18 0.20 0.25 - 多孔砖

90 0.21 0.23 0.24 0.27 0.32 注:1 蒸压普通砖包括蒸压灰砂实心砖和蒸压粉煤灰实心砖;

2 多孔砖包括烧结多孔砖和混凝土多孔砖. 非烧结含孔块材的孔洞率、壁及肋厚度应符合表3.2.2的要求. 表3.2.2 非烧结含孔块材的孔洞率、壁及肋厚度要求 块体材料类型及用途 孔洞率(%) 最小外壁(mm) 最小肋厚(mm) 其他要求 含孔砖 用于承重墙 ≤35

15 15 孔的长度与宽度比应小于2 用于自承重墙 -

10 10 - 砌块 用于承重墙 ≤47

30 25 孔的圆角半径不应小于20mm 用于自承重墙 -

15 15 - 注:1 承重墙体的混凝土多孔砖的孔洞应垂直于铺浆面.当孔的长度与宽度比不小于2时,外壁的厚度不应小于18mm;

当孔的长度与宽度比小于2时,壁的厚度不应小于15mm;

2 承重含孔块材,其长度方向的中部不得设孔,中肋厚度不应小于20mm. 对处于环境类别1和2的室内、外砌体与地面以下或防潮层以下的承重砌体,所用材料的最低强度等级应符合表3.2.3的规定. 表3.2.3 1类、2类环境最低强度等级 环境 类别 环境条件 烧结普通砖 烧结多孔砖 混凝土砖 普通、轻集料混凝土砌块 蒸压普通砖 蒸压加气混凝土砌块 石材

1 干燥环境 MU10 MU10 MU15 MU7.5 MU15 A5.0 MU20

2 轻微到中度潮湿 MU15 MU15 MU20 MU7.5 MU20 A7.5 MU30 中度到严重潮湿 MU20 MU20 MU20 MU10 MU25 A7.5 MU40 严重到水饱和环境 MU20 MU20 MU25 MU

15 -- -- MU40 注:1对配筋砌块砌体抗震墙,表中干燥环境和轻微到中度潮湿环境的砌块强度等级为MU10;

2 严重潮湿与水饱和环境以及防潮层以下,不得采用蒸压制品;

3 安全等级为一级或使用年限大于50a的结构,表中材料强度等级应至少提高一个等级. 对处于环境类别3的承重砌体,所用材料的抗冻性能和最低强度等级应符合表3.2.4的规定. 表3.2.4 3类环境抗冻性能与最低强度等级 环境类别 冻融条件 抗冻性能 块材最低强度等级 抗冻指标 质量损失(%) 强度损失(%) 烧结砖 混凝土砖 混凝土砌块

3 微冻地区严重潮湿;

寒冷地区中度潮湿 F15~25 ≤5 ≤20 MU15 MU20 MU10 寒冷地区严重潮湿;

严寒地区中度潮湿 F35 MU20 MU25 MU15 严寒地区严重潮湿、水饱和环境 F50 MU20 MU25 MU15 注:1 冻融环境按当地最低月平均气温划分为微冻地区、寒冷地区和严寒地区,其月平均气温分别为:-3℃~2.5℃、-8℃~-3℃和-8℃以下;

2 抗冻指标表征为按标准试验方法经受的冻融循环次数;

3 设计工作年限大于50a时,抗冻指标应提高一个等级;

4 在冻融区不得采用蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块,在地面以下或防潮层以下采用多孔砖或空心砌块时,应分别采用不低于M10的水泥砂浆和不低于Cb20的灌孔混凝土预先将孔洞灌实. 处于环境类别

4、5的承重砌体........