编辑: 苹果的酸 2019-09-08
佛山市顺德区第一人民医院搬迁项目环境影响报告书 (简本) 佛山市顺德环境科学研究所有限公司 二零一零年一月 前言 佛山市顺德区第一人民医院前身是1928年创建的中西医院,1950年8月改名为县人民政府卫生院,1956年6月更名为县人民医院,1992年3月撤县建市后定名为顺德市第一人民医院,2002年12月20日撤市设区并入佛山改名为顺德区第一人民医院.

佛山市顺德区第一人民医院座落于顺德区中心凤岭东麓蓬莱路,始建于1956年,经过多次扩建,现已建设成为具有中国园林风格特色的花园式医院,医院占地面积43520平方米,现有建筑面积为81630平方米,其中包括门诊/急诊7000平方米,住院部43400平方米,医技部15330平方米,行政及后勤15900平方米,是一所坚持以病人为中心,具备医疗、预防、科研、教学、康复、社区服务等功能的综合性医院.1991年12月被广东省卫生厅评定为二级甲等医院;

1997年首批被评定为广东省高等医学院校教学医院. 医院目前设有内科、外科、神经科、烧伤科、五官科、胃肠科、肿瘤科、骨外科、儿科、妇产科等,医院现有员工1688人其中医生495人护士585人副高职称以上218人全院设职能科室15个临床、医技科室34个医院目前定编病床900张实际上长期收治1000个住院病人;

日门诊设计量为3000人,实际日门诊量为4000人次,高峰期超过5000人次. 随着顺德区社会经济的不断发展,中心区人口快速增加,医院逐渐不能满足社会需求.《佛山市区域卫生规划(2006-2010年)》提出,顺德区第一人民医院等5家二级甲等医院进一步加强医院软、硬件建设,逐步发展达到三级医院的规模和水平. 医院经过数次扩建以后,由于用地和规划控制等限制,目前已经很难再扩大其规模,消防安全、交通、人流组织、车位等矛盾也日渐明显,医院易地新建工程(下称 项目 )建设迫在眉睫. 医院的新址拟选于佛山市顺德区伦教街道龙洲路以北、羊大路以南、伦教纵七路以东地块(具体详见附件4).项目占地133336平方米(200亩),总建筑面积250786平方米.建筑内容包括综合楼、门诊部、医技中心、住院部、急救中心、教学科研楼、综合楼、体检中心、传染病楼以及医疗后勤用房等.项目将建设成为一所集检查、诊断、治疗、康复于一体的医疗、科研、教学共同发展、具有国内先进水平的现代化、数字化、综合性的三甲标准水平医院.项目设计最高日门诊量为6000人次,配置1500张病床.项目总投资18.8亿元,计划施工开始时间为2010年12月,预计竣工、运营时间为2013年6月. 为保证项目建设与环境保护协调发展,根据国家有关环保法律、法规和环保行政主管部门的要求,该项目在实施前报批环境影响报告书.受佛山市顺德区第一人民医院的委托,我公司承担了该项目的环境影响评价工作.在通过对拟建项目所在区域及其周围环境进行了详细的调查及现场踏勘,并对同类项目进行了类比调查和现场监测的基础上,按《环境影响评价技术导则》的规范和《环境影响报告书》的编写要求,编制了《佛山市顺德区第一人民医院搬迁项目环境影响报告书》. 根据国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求,建设单位或其委托的环境影响评价机构应公开便于公众理解的环境影响报告书的简本.为广泛征求听取公众的意见,评价单位编辑报告书简本如下.

一、建设项目情况简介 项目拟搬迁至佛山市顺德区伦教街道龙洲路以北、羊大路以南、伦教纵七路以东地块(具体详图2-1-1).项目所在地块中心点的地理坐标为东经113(164(20.64(,北纬22(52(17.74((.项目东面、西面、北面为鱼塘、空地;

南面为龙洲公路.建筑内容包括综合楼、门诊部、医技中心、住院部、急救中心、教学科研楼、康复楼、体检中心、传染病楼以及医疗后勤用房等. 项目将建设成为一所集检查、诊断、治疗、康复于一体的医疗、科研、教学共同发展、具有国内先进水平的现代化、数字化、综合性的三甲标准水平医院.项目设计最高日门诊量为6000人次,配置1500张病床,医院科室设置与原有的基本相同,医院员工增加至2300人,其中医务人员1600人.项目的主要经济技术指标见表1. 表1 项目主要经济技术指标

二、环境现状调查结果 为了了解羊大河、李家沙水道的水质现状,本评价单位引用顺德区环境保护监测站2009年对伦教羊大河的常规监测数据以及《佛山市顺德区伦教集约工业园(中心片、世龙片)控制性详细规划环境影响报告书》中对李家沙水道以及相邻的顺德水道、沙湾水道的监测数据以及顺德区环境监测站2009年11月对顺德水道和李家沙水道的水质监测结果进行水环境质量现状评价.由监测结果可以看出,羊大河的综合污染指数为0.28,水质状况为 轻度污染 .顺德水道氨氮、总磷、粪大肠菌群超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类水质标准,其余监测指标未超标. 从顺德区环境保护监测站伦教子站(位于伦教小学)2009年的大气环境监测数据来看,伦教街道的大气环境质量综合指数为0.87,评价结果本地区大气环境质量为 轻污染 .《佛山市顺德区伦教集约工业园(中心片、世龙片)控制性详细规划环境影响报告书》的环境空气质量现状调查内容中对熹涌村的大气环境现状监测结果来看,监测点SO

2、NO2监测值均满足《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中二级标准要求;

PM10监测值出现超标现象,主要是受附近正进行施工、道路扬尘及监测时天气情况有关. 通过现状监测,在项目所在地的声环境质量均符合相应的标准.

三、项目建设期间环境影响分析结论 项目在建设期间对周围的声环境、大气环境、水环境、及生态环境造成影响,只要项目在施工过程中能落实按本报告书中第5章所提出的相关环境保护措施,则对周围环境的影响将会得到有效的减缓.项目的施工过程所产生的影响只是暂时的,而且施工期的影响随着工程的完成即会消失.

四、项目正常运行期间环境影响分析结论 (1)水环境影响评价 医院搬迁后,整间医院的外排废水占伦教污水处理厂处理水能力的6.88%,由本项目外排废水引起李家沙水道中CODcr和BOD5对浓度增值非常少,只要项目能确保医疗废水经消毒处理、餐饮生活污水经隔油隔渣处理后再排至污水管网,则项目外排废水经伦教污水处理厂处理后排放,不会对尾水受纳水体李家沙水道的水质造成大的影响. 为了确保外排废水能得到有效的预处理,项目在日常经营过程中,应派专人对医疗废水治理设施进行定期的检查、维护,使设备处于最佳工况;

并对食堂废水的隔油池、隔渣定期进行清理. (2)大气环境影响评价 医院搬迁前,饭堂厨房炉灶以液化石油气作为燃料,年耗液化石油气18吨;

液化石油气燃烧产生的大气污染物主要为SO

2、NOx.医院搬迁后,食堂厨房采用天燃气作为燃料,预计年耗天然气90吨,即11.222万Nm3(天然气密度为0.802kg/Nm3).天然气燃烧过程产生的污染物主要为CO、NOx、烟尘.天然气是一种洁净环保的优质能源,燃烧时产生的大气污染物较少,对大气环境影响不大. 医院搬迁前设有1个食堂,食堂就餐人数为3000人次/天.食堂目前已配套静电油烟净化装置对油烟进行处理,经此处理后的油烟浓度可降低到1.2mg/m3以下.油烟经处理后,通过排气筒引至楼顶排放.医院搬迁后,设有两个食堂,预计两个食堂就餐人数合共为6000人次/天.食堂属于大型餐厅,医院厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中之 大型 标准,油烟净化效率大于85%,排放浓度≤2.0mg/m3.因此,医院搬迁后,食堂应配套静电油烟净化装置对油烟进行处理,参考医院现有的情况,食堂油烟经此处理后的油烟浓度可降低到1.2mg/m3以下.油烟经处理后,通过排气筒引至楼顶排放.本评价按达标排放浓度计算,食堂油烟处理前排放量约为0.9kg/d(328.5kg/a),处理后排放量约为0.138kg/d(50.54kg/a).饭堂的油烟经处理后,排入独立的排烟管道,引至楼顶排放,不会对周围的环境造成明显的影响. 医院目前设有备用发电机房,配套两台746KW的备用发电机,主要在出现突发停电、用电高锋出现拉闸等现象时的紧急供电.备用发电机每个月需要进行试运行,试运行的工况为每月运行两次,每次运行时间约三十分钟;

另外,备用发电机在突发停电、用电高锋出现拉闸等现象时的紧急供电,其运行工况约为每年两次,每次运行时间约10小时,年耗油量为8.13吨.目前,该备用发电机的尾气通过专用烟道引至发电机房楼顶排放.医院搬迁后,拟设置四台746KW的备用发电机,备用发电机试运行工况以及正常运行工况与搬迁的基本相同,因此确定项目搬迁后的备用发电机年耗柴油量也为16.26吨.由于项目发电机组为备用发电机,运行时间甚短,柴油发电机产生的污染物量相对较少,尾气烟色可达到 (DB44/27-2001)广东省地方标准《大气污染物排放标准》 中林格曼黑度0~1级标准.建议项目将备用发电机废气通过排烟管引至楼顶排放,对周围不致造成明显的影响. 医院搬迁后,拟设置1台4t/h锅炉(WNS4-1.25-Y)、1台6t/h锅炉(WNS6-1.25-Y),两台锅炉配套1条烟囱,烟囱高度为35米.两台锅炉均以天然气为燃料,两台锅炉交替运行,每台锅炉的平均运行时间约4小时/天,年运行时间365天,预计共耗天然气111.559万m3/a.锅炉废气的主要污染物NOx的最大地面浓度增值分别为0.01767mg/m3,占标率为7.36%,叠加本底浓度后为0.2157mg/m3,占标率为89.86%,最大地面浓度距离为219米.项目周围主要的环境敏感点为西面约840米的伦教中学,污染物NOx对伦教中学的浓度增值为0.009327mg/m3,占标率为3.89%;

西北面约800米的熹涌村居民楼,污染物NOx对居民楼的浓度增值为0.009422mg/m3,占标率分别为3.93%;

南面约1000米的顺德实验中学,污染物NOx对实验中学的浓度增值为0.008702mg/m3,占标率分别为3.63%;

南面约1130米的顺德启智学校,污染物NOx对实验中学的浓度增值为0.008083mg/m3,占标率分别为3.37%.从以上的预测结果,废气污染物的最大地面浓度增值叠加本底浓度均未超出标准,且最大地面浓度增值及浓度增值占标准率较低.因此项目锅炉只要能使用天然气清洁燃料,废气经收集后通过烟囱排放,则不会对周围环境以及环境敏感点造成大的影响. 医院搬迁后,地下停车场采用半地下室设计,通过在地下停车场的地面部分安装百叶窗进行采光、通风;

地面停车位,在地块内呈分散布设.由于每个停车位在使用时间上存在着间歇性,汽车尾气的排放不会集中在一起,集中排放量较少,再加上室外空气扩散较快,对周围环境的影响不大.项目应在停车场周围加强绿化,借助树木对CO、NOx等的吸收作用,减轻汽车尾气对大气环境影响. 医院由于日常的消毒,均会产生消毒水异味,但从医院目前的门诊楼、住院楼来看,消毒水异味一般影响范围仅在建筑物内部,在停车场、绿化地已闻不到消毒水异味.因此项目搬迁后,其消毒水异味不会对周围的环境造成大的成影响. 医院目前现有的废水治理设施的处理工艺为: 调节池→一级强化处理→接触消毒 工艺,采用地埋式的水处理构筑物,并且在集水、调节池、接触消毒池上方均设置密封池盖,废水治理设施四周均为绿地,从现场环境来看,该废水治理设施基本不产臭气.医院搬迁后,医疗废水建议采用 调节池→生物氧化→接触消毒 处理工艺,站内产生臭气的物质和浓度随着季节的更替,各厂处理工艺、工段(设施设备)的不同而变化.从臭气物质浓度来看,超出了《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中 表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 的标准值.项目必须将水处理池........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题