编辑: kr9梯 2019-07-02

4、 验收条件及标准 4.1 冷水机组制造完毕,须在设备制造工厂内由中标供应商和采购人共同现场进行预验收及开机试验,方法如下(投标人须在报价中综合考虑设备性能验证工作): 4.1.1 机组在名义工况进行试验时,其最大偏差应不超过以下规定: (1)制冷量应不小于名义值的98%;

(2)消耗总电功率不应大于机组名义值的102%;

(3)机组名义工况性能系数符合GB 19577-2015冷水机组能源效率等级节能产品要求. 4.1.2 冷冻水、冷却水的压力损失不应大于名义值的110%;

4.1.3 试验工况下的流量及吸气和排气温度、压力;

4.1.4 流量和压力调节范围的检测;

4.1.5 加载和卸载测试;

4.1.6 启动和欠负荷运行测试;

4.1.7 轴功率、电压、电流;

4.1.8 显示、报警、停机参数;

4.1.9 通讯接口功能检测;

4.1.10振动、噪音和报警测试. 4.2 广州市天河区岑村车管所预验收提出的问题,中标供应商必须整改和完善,并保证所供到安装现场的设备均为已经整改和完善的合格产品. 4.3 预验收完成后, 签署预验收报告,该报告必须具备有双方的共同签字. 4.4 设备开箱验收 4.4.1 产品到现场后,中标供应商派员到现场参加开箱验收检查,如果包装箱内设备和附件与装箱单不一致或发生缺损,中标供应商负责补齐、修复或更换,所发生的费用由中标供应商承担. 4.4.2 机组运至采购人制冷机房后,进行调试前进行一次制冷剂检漏. 4.5 最终验收 4.5.1 最终验收将在设备投入运行和广州市岑村车管所有关人员经过操作和维修的培训后进行. 4.5.2 初、终验收所需的专用工具、量具及其他所需工具由中标供应商提供;

4.5.3 最终验收要求: (1)冷水机组的制造和操作符合ANSI/ASHRAE

15、 ANSI/UL 465标准. (2)各项运行指标均达到本技术协议书要求;

冷水机组的测试和额定值符合标准. (3)在采购人规定的期间内连续试运行1个月,双方在场的情况下进行连续运转不出现问题、或者是即便发生问题但能解决问题(机能保证),并得到采购人认可后,才能最终验收;

(4)最终验收完成后, 签署最终验收报告,该报告必须有采购人和中标供应商双方的共同签字.

5、 培训 5.1 中标供应商负责对广州市岑村车管所操作人员进行理论、操作和维修培训. 5.2 培训内容 (1) 设备的结构、装置、启动、关闭和检查;

(2) 可对设备进行必要的维修和保养(点检:检查项目、基准、检查要领;

维护保养:使用限度基准、调整基准、定期更换消耗品清单等);

(3) 设备发生故障或停机时需要采取的处理措施,机组的报警及保护功能一览表,微电脑或PLC控制器控制盘显示或设置;

5.3 培训目标 (1) 可有效的操作设备;

(2) 可对设备进行必要的维修和保养;

(3) 可尽快检测出设备故障,并采取必要的改正措施. 5.4 培训时间在双方协商后共同确定.

6、 售后服务及维修 6.1 在设备正常使期10年(含)内,中标供应商应保证采购人对设备的零配件、易损件的供应;

应在中国境内设置备件库或零配件保管库. 6.2 最终验收后质保期内不是由采购人责任而造成事故时,必须及时提供免费修理或交换. 6.3 投标人需在投标文件中提供以下信息 投标品牌设备售后服务商信息: 售后服务商名称: 售后服务商服务区域: 售后服务商详细地址: 售后服务商联系人及联系方式:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载