编辑: yyy888555 2019-07-04
给排水及采暖工程施工方案: 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理

(一).

预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;

1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管.穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋. (2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管. (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2*(保温层厚度+外缠保护层厚度). B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;

穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm. (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管.穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平.用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定. B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实.详见91SB3-

36、91SB1-22.

(二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上;

[2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;

[3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件;

[4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀;

[5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面;

2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧;

3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确;

(三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;

冷热水输送适合温度-20~120℃;

水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;

卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;

耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;

运行噪音低、无污染;

保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;

重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装方便. (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断;

热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器内,并加热5秒以上;

焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲. (3)热熔接时注意事项 连接端面必须清洁、干燥、无油;

管材和管件用双手推进熔接器模具内,应控制一定的深度,并保持5秒以上;

管材和管件过度加热时,厚度变薄,管材在配件内变形,会发生漏水及堵塞现象. 热熔连接技术参数: 管材外径(mm) 熔接深度(mm) 加热时间(秒) 插接时间(秒) 冷却时间(秒) 备注20 14.5

5 4

3 25 16.0

7 4

3 32 18.0

8 6

4 40 20.5

12 6

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)