为数据中心提供一个集科学的、先进的、合理的、高性价比的、完整全面、符合国家相关标准的总体设计方案.

四、项目建设内容

1、模块化冷通道 考虑到本机房日后长期运行的可靠性、先进性、经济性及维护可操作方便性等方面,采用目前业内已成熟可靠的封闭冷通道建设方式,机房各区域布局如下: (微模块布局) 微模块机房规划要求: 冷通道一体化建设;

主机房布置2个微模块通道: 双列通道配置情况: 600mm*1100mm*2000mm机柜13个、行间空调2台、列头配电柜1台;

双列通道配置情况: 600mm*1100mm*2000mm机柜7个、行间空调1台;

制冷系统;

微模块通道内每列机柜采用1台25KW水平送风列间精密空调,内机根据冷通道内部物理空间及负载量合理布置. 机房环境集中监控系统;

每个微模块通道配置1套监控子系统,子系统监控项目:温湿度传感器*4个、烟雾传感器*4个、空调及漏水监测*4套、列头配电柜*1台,UPS*2台,短信告警1个,视频摄像头*5个(配置16路网络硬盘录像机),通道两端配置门禁系统,另为双列机柜的微模块通道配置1块触摸屏,方便本地查阅机房各设备运行情况;

2、机房环境配套 建设要求:对数据中心主机房,控制室,配电室等区域的环境构建;

详细建设内容:隔墙、结构柱装饰处理、管道围闭及防水处理、地面天面找平、油漆及保温、防火门、墙面彩钢板、铝合金天花板等的采购供应、安装调试.该系统一次建设完成.

3、供配电系统 建设要求:在双列微模块通道内布置1台列头配电柜,三路设计,配置智能电量仪,对主开关进行监控. 详细建设内容:主要包括从大数据机房UPS输入柜至末端IT设备、空调设备的整个数据中心供配电系统设备,材料的采购供应、安装调试等;

包括配电柜、UPS设备、蓄电池、电池柜或架、电池柜或架底座、电池开关箱、电池连线、电池开关箱至UPS设备连线等的供货、安装、调试和试运行.大楼低压室至机房配电柜的线缆采购敷设.

4、空调制冷系统 详细建设内容:机房的恒温恒湿空调系统,集中新风系统,电池室空调,一般排风等的采购、安装、调试等.

5、机柜系统 详细建设内容:提供服务器设备机柜和网络设备机柜及其附件的供货、安装及调试等.

6、综合布线系统 详细建设内容:完成中心机房内IT机柜和综合布线柜之间永久链路(铜缆或者光缆,配线架)的布设,安装相关的桥架线槽.

7、智能管理系统 建设要求:本项目智能管理系统包含安防系统(机房内视频监控系统)、机房环境监控系统. 详细建设内容: 1) 安防系统:管线槽一次性安装完成,摄像机等硬件设备全部完成安装. 2) 机房环境监控系统:内容包括综合配电柜、UPS主机、UPS电池组、精密空调、漏水报警、温湿度等监测内容.管线槽及其他相应设备一次性安装完成.

五、项目建设依据 本方案参考、引用、遵循以下标准规范、标准及规定, 《电子数据中心设计规范》(GB50174) 《数据中心场地通用规范》(GB2887) 《数据中心活动地板的技术要求》(GB6650) 《计算机站场地安全技术》(GB9361) 《电子数据中心施工及验收规范》(SJ/T3003) 《通信机房静电防护通则》(GB7450) 《防静电贴面板通用规范》(SJ/T11236) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796) 《建筑工程监理规范》(GB/T50139) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168) 《低压配电设计规范》(GB50054) 《供配电系统设计规范》(GB50052) 《不间断电源设备》 《电力系统谐波管理暂行规定》 《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国际电工标准) 《工业企业照明设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19) 《室内空气质量标准》(JGJ/T16) 《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16) 《建筑设计防火规范》(GBJ16) 《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ59045) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) 《建筑用安全玻璃》(GB15763.1) 《公安会议电视系统技术规范》(GA/T265) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200) 《消防通信指挥系统设计规范》(GB/50313) 《安全防范系统验收规则》(GA308) 《防盗安全门通用技术条件》(GB17565) 《防盗报警控制器通用技术条件》(GA12663) 《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367) 《入侵报警系统技术要求》(GA/T368) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) 《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化协会标准) 《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》(YD/T5098) 《电子设备雷击保护导则》(GB7450) 《电磁辐射防护规定》(GB8702) 《环境电磁卫生标准》(GB9175) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50234) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314) 《建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311) 《建筑物与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312) 《智能建筑评估标准》(DG/TJ08-602-2001,J10105) 《智能建筑施工及验收规范》(DG/TJ08-601-2001,J10099) 《Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers》(TIA-942) 《Data Center Design and Implementation Best Practices》(BICSI002)