编辑: 黑豆奇酷 2019-07-04

2、设计说明中,确定的上部结构混凝土构件环境类别均为一类不完善,不符合 砼规 第3.5.2条的要求,卫生间周边构件应为二a类.

3、地下室外侧墙止水钢板企口向内做反了.

4、多柱独立基础J-3(J-4)顶部无配筋,须完善设计.

5、E轴~F轴间楼板有效板宽太小,应予以加宽、加强.

6、全套施工图没有出图日期.

(三)给排水专业

1、建筑防火分类错误,本工程

一、二层为商业裙房,应属一类高层公共建筑.

2、室外消火栓由市政给水管网供水,应补充保证市政给水管网可连续供水的证明文件.

3、补充消防软管卷盘长度设计说明.

4、补充不同消防给水系统供水水泵的启泵压力值.

5、消防水泵房不应设置自喷喷头.

(四)暖通专业

1、住宅北向窗墙面积比0.27不满足限值规定,应按《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》第4.3条规定补充耗热量权衡判断.

2、低温地板辐射系统PE-RT加热管De20的管壁厚2.3与管系列S5不符.

3、地下汽车库排烟量不应按6次/h确定,应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第8.2.5条确定.

4、商业供暖系统回水干管分支处应设关断和调节阀门.

5、地下内走道排烟采用汽车库送风系统兼补风,补风量不宜小于排烟量的50%.

(五)电气专业

1、按原审查要求柴油发电机组电源采用热备用方式,实际图纸未修改.

2、该项目电气图纸无出图日期.设计依据应补充《防火门监控系统技术规程 DB62/T25-3110-2016》,该项目防火门监控系统应独立设置.

3、所有低于1.8米的插座均采用安全型,材料表个别有遗漏.

4、照明说明中,对照明出线回路、应急照明等内容进行修改,说明中部分内容与规范要求不符,参见《民用建筑电气设计规范》13.8.

5、消防电机控制箱,不能采用漏电保护原件,同时一次元件标注错误较多. 参见《民用建筑电气设计规范》7.6.

6、火灾报警系统图中应补充所有短路隔离器的数量,平面图也应对应修改.应补充所有消防风机总线及多线联动标注.

(六)岩土勘察

1、根据《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017进行地基均匀性评价. 序号 项目名称 检查意见3清水县飞天佳苑综合楼

(一)建筑专业

1、节能设计中应明确围护结构各部位保温材料及外窗的主要性能指标;

应补充围护结构各部位传热系数限值,节能设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条规定.

2、设计说明中应补充下列部位必须使用安全玻璃:面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗、公共出入口、门厅等部位,应符合《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116号)第六条.

(二)结构专业

1、活荷载取值中,未列入栏杆的施工检修荷载标准值―― 荷载规范 第5.5.2条规定.

2、设计说明中,确定的上部结构混凝土构件环境类别均为一类不完善,不符合 砼规 第3.5.2条的要求,卫生间周边构件应为二a类,须补充二a类环境类别混凝土构件的耐久性要求.

3、绿色建筑设计内容不完善,缺预拌混凝土(宜采用预拌砂浆)的要求,不满足甘肃省绿色建筑审查要点中结构专业设计内容的要求.

4、基础承台梁CTL1没有交代桩与承台的连接做法,图示做法不妥,没有计算书,原审查意见反馈答复说补充计算书,但没有提供.