13 适应环境 温度:室内 -10℃ ( +30℃ 室外 -30℃ ( +45℃ 湿度:≤95%RH 运行环境应保障冬季室外温度-30℃以下,正常启动制冷运行.

14 温度控制 性能 机房专用空调应能按要求自动调节室内温,具有制冷功能. 温度调节范围:+17℃ ( +28℃ 温度调节精度: (2℃ (制冷量< 20KW)温度变化率< 5℃/小时 (1℃ (制冷量≥20KW)温度变化率< 5℃/小时 温、湿度波动超限应能发出报警信号

15 √ 机组性能 机房专用空调应有较大的送风量;

上送风(风帽送风) 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,具有高显热比 机房专用空调应具有高效节能性,压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机 机房专用空调系统应具有高可靠性,满足全年365天,每天24小时不间断运行 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时. 空调应具备安装灵活特点,可靠墙摆放于地面. 空调应具备来电自启动功能,满足机房无人值守的要求. 机房专用空调机组的噪音: 室内机组:距机组2米处自由空间声压级( 60dB(A) 室外机组:距机组10米处自由空间声压级( 50dB(A) 机房专用空调的空气洁净度: 应安装具有高过滤能力的空气过滤器,空气过滤器应便于更换 机房专用空调的控制系统: 应具有先进的微处理控制器 微处理器可以储存一周七天,每天两次控制变换的程序. 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能.

16 √ 监控管理 性能 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 系统应具有三遥性能 遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,风机正常/故障,压缩机正常/故障等 遥控项目:空调开/关机 系统应具备通信接口 具备RS232和RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);

协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》. 免费提供通讯协议,可方便实现远程监控. 具备双机互备功能,采用双绞线互联即可实现互备份,灵活实现主备机切换和机组自动切换、轮流值班功能. 设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝. 准确度 对三遥量: 开关量和控制操作准确度应达到 100%;

模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致.

17 冷却设备 机房专用空调机组应采用风冷冷却方式. 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值),并提供相关参数,保证足够的散热量需求. 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件. 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用全调速装置,保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声. 机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装. 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施.