1、TQSB试验变做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6. 图中:R1-限流电阻 FYQ-阻容分压器 RF-球间隙保护电阻 G-球间隙 Cx-被试品 注:高压尾必须可靠接地. 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择.如高压侧额定输出电流在 100-300MA时,可取0.5-1Ω/V(试验电压);
高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压).常用水电阴作为限流电阻,管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值). 球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用.球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取. 在工频耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏抗,在这上个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压.工频耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象.感应耐压试验时.试验变压器的漏抗必须存在着压降.为了准确测量被试品上所施加电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压(见图6). 工频耐压试验操作注意事项 (1)试验人员应做好分工,明确相互间联系办法.并有专门人监护现场安全及观察试品状态. (2)被试品应清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差. (3)对丁大型试验,一般都应先进行空升试验.即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整间隙. (4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压.例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸. (5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉开电源. (6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;
②发现绝缘烧焦或冒烟;
③被试品内有不正常的声音. (7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况. TQSB试验变压器在做被试品的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图7. 注:此试验应先抽出短路杆 D ,图7中所示. 图7:高压直流泄漏试验接线图 图:VD-高压硅堆 R1-限流电阻 C1-高压滤波电容 FYQ-阻容分压器 Cx-被试品 A-带保护微安表 泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时,输出端短路电电流不超过高压硅堆的最大整流电流.如电压硅堆的最大整流电流为100mA时用于60KV的试验装置中限流电阴按R1=60/0,1=600KΩ选择.限流电阻按R1=60/01=600KΩ选择,限流电阻应具有足够的容量和沿面放电距离.高压滤流电容C1一般选择在0.01-0.1HF,当被试品的电容量很大时,C1可省略不用. 泄漏试验的操作及注意事项 (1)试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦净.要严防将试验电压加到人工作部位上去. (2)接好试验装置的接线后,应复查无误后才可加压.应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的安全距离,被试品的外壳是否可靠接地,要按安全规程中所规定的内容进行试验. (3)对于大电容量设备应缓慢升压,防止被试品的充电电流烧坏微安表.必要时应分级加压,分别读取各级电压下微安表的稳定读数. (4)试验过程,应密切监视被试品、试验装置、微安表,一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压,切断电源,并查明原因,详细记录. (5)试验完毕,降压,切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电.