编辑: GXB156399820 | 2019-07-06 |
, LT 目录1概述
3 2技术参数
4 3.结构尺寸图
5 4.信号输出
6 4.1模拟电压输出
6 4.2 UART通讯协议
6 4.3 MODBUS通讯协议 (三种协议可选: MODBUS RTU、MODBUS ASCII或者MODBUS自定义.附件1和附件2是MODBUS 自定义格式读取命令列表和修改地址命令,附件3和4分别是MODBUS POLL 软件使用方法)
7 4.3.1 MODBUS自定义协议
7 4.3.2 MODBUS RTU 协议
10 4.3.3 MODBUS ASCII 协议
13 4.4 PWM输出
17 4.5. 读数与校准
18 5校准
19 6安装说明
21 7维护保养应注意的事项
21 8订购说明
22 1概述 SF6气体作为绝缘介质和灭弧气体在电力设备普遍使用,特别在高压断路器、变压器、互感器、电容器、避雷器、熔断器等有广泛应用.发生泄漏,设备压力降低 ,绝缘能力降低;
污染和破坏大气环境,增加温室效应;
在低层空间积聚,导致工作人员大脑缺氧,甚至快速窒息等事故;
局部放电、高温等因素影响下,SF6气体会产生如SF
4、SF
2、SOF2等高毒分解物. NE/SF6-101是一款采用NDIR红外吸收检测原理的气体传感器模组,根据SF6气体在10.5um的吸收量确定浓度大小.MEMS100采用MEMS光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出.MEMS100具有很好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗;
内置温度传感器,可进行温度补偿;
同时具有UART、PWM、485或者modbus(用户可选)输出以及模拟电压输出;
报警点可设置,方便客户各种应用. NE/SF6-101可广泛应用于电力行业SF6气体泄漏检测以及其它场合SF6气体浓度分析. 2技术参数 2.1工作条件 描述 符号 数值 单位 储存温度 Tstg -20 to
80 (C 工作温度 TA -30 to +60 (C 工作湿度 HA
0 to
90 % RH 工作压力 PA 0.8 to 1.2 ATM 2.2电气特征 描述 符号 最小 典型 最大 单位 供电 Vs
9 24
35 V 最大工作电流 Imax
30 mA 光源电流 Iavg
20 mA 光源频率 f 0.2
5 10 Hz 预热时间 twarm
30 60
90 Sec 2.3性能参数 描述 典型 单位 探测范围(可定制)
1000 ppm 测量精度 ±20ppm±5%真值 ppm T90 泵吸
5 秒 重复性 零点