编辑: 静看花开花落 2019-07-07

62、125.

88、131.94亿千瓦时,年利用小时数为

3354、

4196、4398小时,总体达到设计预期;

但华中送西北输电量分别为13.

64、33.

73、35.57亿千瓦时,低于设计预期(47.3-66.7亿千瓦时);

±500千伏德宝直流工程夏季华中送西北输送能力最大为150万千瓦,低于设计预期(300万千瓦),主要原因是西北电网内部存在330千伏输电断面过载. 晋东南-南阳-荆门1000千伏交流示范工程及扩建工程最大输电能力可以达到设计预期,但工程利用率偏低.

2009、2010年特高压试验示范工程最大输送电力为280万千瓦,实际调度运行最大输电功率为240万千瓦,输电量分别为87.

44、117.85亿千瓦时,年利用小时数分别为

3643、4910小时.2011年扩建工程开工建设,此年度工程实际运行时间为7个月,送电量为70.6亿千瓦时,利用小时数为2940小时,折算全年利用小时数约为5000小时.扩建工程于2011年12月16日正式投入运行.

2012、2013年特高压试验示范工程最大输送电力为560万千瓦,实际调度运行最大输电功率为500万千瓦,输电量分别为133.

11、123.34亿千瓦时,年利用小时数分别为

2662、2467小时. ±500千伏葛沪直流综合改造工程达到设计预期.三峡地下电站2012年、2013年发电量分别为118.

69、92.88亿千瓦时,年利用小时数为

2826、2211小时;

±500千伏葛沪直流综合改造工程2012年、2013年输电量分别为125.

37、91.81亿千瓦时,年利用小时数为

2985、2186小时,保证了三峡地下电站电量的送出,达到了设计预期. 海南联网I回工程2010年至2013年输电量分别为2.

25、0.

68、1.

21、0.82亿千瓦时,调度运行控制功率为10万千瓦,因该工程主要意义为改善海南电网供电质量、提高电网运行的安全可靠性,因此不宜用输电能力和输电量来评价其运行实效. (2)电厂送出工程 山西左权电厂500千伏送出工程2012年调度运行控制功率为113万千瓦,2013年为118万千瓦,能够满足左权电厂电力全额送出的需要,达到了设计预期.2012年、2013年左权电厂发电量分别为66.

52、66.82亿千瓦时(包含厂用电),发电年利用小时数分别为5543小时、5568小时. 金安桥水电站送出工程2012年至2013年输电量分别为1078.

7、1152亿千瓦时,实际最大输送功率分别为

237、243万千瓦,工程年利用小时分别为

4551、4741小时,满足了金安桥水电站满发送电需求,达到了设计预期. (3)满足负荷需要工程 内蒙古临河北500千伏输变电工程中磴河Ⅰ线、德河Ⅰ线(4*400导线)年输送平均功率分别在

70、45万千瓦左右,发挥了电网功率交换的作用.除此之外,目前该工程还接入了约100万千瓦的新能源装机,承担了汇集地区新能源发电送往更大范围消纳的任务,达到了设计预期. 西宁-格尔木电气化铁路供电330千伏输变电工程2011年至2013年输电量分别为2.

43、2.

61、2.68亿千瓦时;

同期电铁用电量分别为2.

584、2.

763、2.833亿千瓦时.电铁所需电量基本上由该工程供给,达到了设计预期. (4)网架加强工程 鄂赣第三回500千伏联络线工程建成后,湖北送江西输电通道调度运行控制功率从240万千瓦提高到300万千瓦;

2010年至2013年本工程输........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题