编辑: sunny爹 2019-07-07

15 暂备 2.1.3土方施工总体顺序 西蓄冷水罐----东蓄冷水罐----地下管线共同沟----冷冻机房----锅炉房 2.1.4总平面布置及工期 工期安排:蓄冷水惯:8月14日---8月21日;

冷冻机房:8月22日---9月1日 锅炉房:9月2日---9月8日;

共同沟: 8月23日---9月3日2.2 技术准备 (1)组织图纸学习和会审,深入了解设计意图和要求,尽可能把设计图纸上的疑问在施工前解决. (2)编制施工方案,报业主和监理认可. (3)进行全站仪坐标定位放线和高程水准点引测. 三 主要单体施工方案选择 3.1 地下管线共同沟: 根据上海市深基坑工程管理规定及相关规范,地下管线共同沟属于2类深基坑工程.基坑占地面积约为903平方米,周长252m.供热共同沟槽底标高为:-5.95m,集水井部位-7.95m,土方挖深4.75m;

供冷共同沟槽底标高-7.65m,集水井部位-9.65m,土方挖深6.45m;

综合考虑工期、场地、文明施工等,我方考虑采用拉森钢板桩围护后机械开挖,人工配合清土的施工方案.共同沟土方分三个区施工(分区如下图所示).共同沟开挖完成后用沟内的排水沟与集水井作为排水系统,集水井内设置潜水泵及时排出明水,直至土方回填完毕. 第一区土方分两层开挖,围护桩施工完成后先挖至-1.6m标高(0.4m深),之后降水、做围护支撑,然后进行下层开挖.第二区及第三区分三层开挖,第一层挖至-1.6m开始降水及第一层支撑施工,第二层挖至-4.35m后进行第二层支撑施工,支撑完成后开挖余下土方. 3.2蓄冷水罐: 蓄冷水罐为群桩加整板基础,桩位较密,基础相对较浅,采用放坡大开挖的方式,用1m3反铲挖掘机挖至桩顶30cm,然后换用小挖机、人工配合施工.蓄冷水罐开挖完成后沿罐周圈做300mm*300mm的排水明沟,并各设置2个300*500*500集水井. 3.3 锅炉房、冷冻机房 锅炉房和冷冻机房为桩承台基础,桩位相对较稀疏,基础也相对较浅,土方施工考虑采用1m3反铲挖掘机放坡局部开挖,人工配合清土. 冷冻机房和锅炉房沿地梁边设置200mm*200mm排水沟,根据现场需要设置500mm*500mm*500mm集水坑,及时抽出坑内积水. 四 主要施工工艺 4.1土方施工 4.1.1工艺流程 a. 本工程土方采用机械开挖、人工配合清理,自卸汽车配合运输.先由挖掘机大面挖到承台顶设计标高,再由小斗挖掘机与人工配合开挖单个承台和基础梁.挖出的土方留够回填的量后,多余的土方按业主指定的堆土区运出现场外. b. 土方开挖工艺流程: c. 基坑底应沿周边设置排水沟与集水井, 排水沟截面为300*300L,排水沟沟底坡度为3‰;

集水井截面按各单体工程挖土方案布设,间距为30m,集水井内设置水泵,将汇集到井内的雨水、地表水和施工用水抽排到基坑外.基坑顶应设置300L高的封闭挡水围垄,围垄距基坑上口边100L,防止地表水流入基槽内,破坏边坡土体的稳定性. d. 基坑挖好后,应对坑底进行抄平、修整.如挖坑时有个别部分超挖,可用1:1级配砂石回填夯实至与地基土基本相同的密实度. e. 土方开挖时,严禁先挖后撑.共同沟开挖最下一层土方时,需随挖随浇捣垫层,无垫层基坑底最大暴露面积不得大于200平米.混凝土垫层需直接浇捣至围护桩内侧面,使垫层能够起到一道支撑的作用,以减少围护桩体随着基坑暴露时间的增长而位移不断增加而对周围环境可能造成的有害影响. f. 土方开挖时挖土机械不得直接压在支撑上进行作业,不得碰撞支撑杆件. g. 地面施工荷载不得大于20KN/m2,排水明沟不得沿围护桩边设置. h. 基坑挖至设计标高后,应立即通知业主、监理、勘察和设计部门,经共同验槽后,方可进行基础工程施工. 4.2降水工程 共同沟降水工程见基坑围护设计图及共同沟基坑围护施工方案.其它栋号采用明沟加集水坑的排水方式. 4.3基坑围护 见基坑围护设计图及地下管线共同沟基坑围护施工方案. 4.4基坑监测 基坑施工监测包括周边环境监测、支护结构监测、支护结构变形监测和放坡坡顶监测,以及包括周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测,根据本工程实际,内容如下: 围护结构顶部变形(位移、沉降),土坡顶部位移. 基坑周边主要道路的沉降;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题