编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-07 |
±0.000以上的板、柱、梁混凝土强度等级C25~40. 本工程的安装内容主要有给排水、电气、弱电、空调通风、消防、人防及设备安装. 1.给排水系统有室内外给水、排水系统: 1.1生活给水系统五层、六层用水加压供给.一~四层有市政管网直接供给.加压水泵设于地下一层,高位水箱设于六层屋顶之上.高位生活水箱贮水量为4立方米,地下贮水箱为10立方米. 1.2排水系统采用雨水、污水、废水分流制.生活污水经由管道及检查井收集后,重力自流至生活污水处理站,处理达到国家一级排放标准后经污水泵站的提升排至市政污水管,生活废水经由管道收集后,重力自流至贮水池,经处理后用于绿化.屋面雨水采用压力流排水,雨水经收集后经雨水立管排至小区雨水管网,路面雨水经设于道路上的雨水口收集后,排至小区雨水管网,雨水经重力自流,就近分散排至小区内永久河道. 2.电气系统有供配电、照明、防雷与接地、线路敷设及弱电: 2.1供配电:本工程中消防设施电源,安全防范系统电源,变电室及其他各重要机房照明,疏散通道及楼梯照明,研发中心计算机系统电源等为一级负荷;
电梯、其它通道照明、生活水泵机务水泵、部分重点车间照明等为二级负荷;
其它均为三级负荷.电源为双路10kv市政电源同时供电,互为备用.本工程配电系统为TN-S系统. 2.2照明:生产车间、研发中心及各试验室、各办公室、各弱电机房等均为荧光灯照明,各走道、楼梯间、库房及其他附属房间照明以节能光源为主.铝合金屋面板缝内设置小型光源,当点燃时结合缝隙形成若隐若现的星光效果,以弥补夜色中因建筑体量过大造成的浓重黑影,沿建筑物外墙设置小型埋地灯,沿景观水面两岸设置小型泛光灯,设置若干窄光束高强泛光灯将顶部高塔照亮,并使其形成视觉焦点,结合大面积玻璃窗内透光及屋面效果灯光构成晶莹剔透、动静相宜的夜景照明效果.Ⅱ短多功能厅设置专用灯光系统,其具体设计由专业公司设计. 2.3防雷与接地:本工程按二类防雷建筑设置防雷措施,在屋顶设置避雷网,利用建筑物内金属构件作为引下线.各建筑物内设备,管道,构架等主要金属物就近预防雷系统连接.10kv进线装设避雷器.低压出线电缆金属外皮可靠接地,沿建筑物周围设置环形综合接地母带,其接地电阻不大于1欧姆,各弱电系统工作接地,各电梯接地均采用25mm2铜芯绝缘导线分别引出至相应建筑周围的环形接地母带上. 2.4线路敷设:10kv进线电缆采用YJV型交联电缆在室外埋设及在室内沿电缆电槽敷设.低压干线为密集型汇流母线或YJV型交联电缆沿电缆电槽敷设.南北两翼分别设置若干配电竖井供干线敷设,各层支干线均为YJV型交联电缆沿电缆电槽敷设.全部支路管线均为BV铜芯导线穿金属管暗敷设. 2.5弱电有电信传输系统,有线电视系统,安全防范系统,音响与扩声及建筑物设备自动化系统. 2.5.1电信传输系统:设置1200门程控数字交换机,入网方式为DOD+DID中继方式,引入线为光缆.本工程电信系统传输介质均采用综合布线系统,系统传输级别不低于D级(100MHz).交换机房处设置进户总配线室,各层分区设置综合布线配线架,各办公室,研发及实验室,各机房,各车间及值班室等均设电信出线口.预留内部局域网组网道路及条件. 2.5.2有线电视系统:设置有线电视系统前端设备,各层设分支分配器箱,并可根据需求设置电视出线口.本工程有线电视系统为860MHz邻频传输系统,并应具备双向传输功能. 2.5.3安全防范系统:建筑物各主要出入口、各层主要通道及电梯厅、各库房及生产车间均设置监视摄像头,其中部分摄像头具备自动旋转及变焦等功能.成品库房、若干重要实验室、主要机房及办公室等设置门磁开关、红外微波探测器、玻璃破碎报警器等入侵防范设施.研发中心及办公区设置电子门禁系统,除可分级进行安全管理外,还可兼作职工考勤.北侧首层设保安值班室,兼作安防系统机房.电视监视系统主机具备手动/自动切换、多画面显示转换、定格、自动录像等功能.入侵防范系统主机具备探测信号显示、声光报警、照明联动及自动报警纪录等功能.入侵防范系统应由地方公安部门认可的专业公司进行深化设计及施工,现仅预留设备安装条件. 2.5.4音响及扩声系统:多功能厅设置专用音响系统,系统由音源(CD、LD、TV等)、传声器、调音台、均衡器、分频器等与高质量功放、高保真扬声器组组成.多功能厅音响系统平均声压级设为75-85dB,最大声压级不低于100 dB.多功能厅音响系统由专业公司进行深........