编辑: 黑豆奇酷 2019-07-08

1、废气 食堂废气经专用烟道引至楼顶排放,项目采用的北京耀邦环保技术开发有公司生产的YD-JB型饮食业油烟净化设备,符合环保产业认定,证书号CCAEPI-EP-2013-240,并能正常运转.

2、废水 该项目排水包括餐饮废水和生活废水,餐饮废水经隔油池处理,生活污水化粪池处理后,一起进入市政排水管网,最终进入咸阳路污水处理厂.

3、噪声 主要噪声源为排风机运行时产生的噪声.

4、固体废物 主要固体废物餐饮废弃物(20 t/a)由北京中京争和环保服务有限公司回收;

生活垃圾(2.9 t/a)由环卫部门统一处理. 环保检查结果 环评批复、环保检查结果及验收监测项目

1、环评批复: (1)烹饪油烟必须经油烟净化装置达标后集中高空排放. (2)排放餐饮废水设置隔油池. (3)风机等应选用低噪声设备并采取隔声、减振措施,确保噪声达标排放. (4)该项目必须在大悦城提供的环保设施正常运行后投入使用.

2、现场检查结果: 该项目于2012年6月建成并投入试运行.该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施,做到了环评及批复要求.其中: (1)该项目食堂废气经专用烟道引至楼顶排放,项目采用的北京耀邦环保技术开发有公司生产的YD-JB型饮食业油烟净化设备,符合环保产业认定,证书号CCAEPI-EP-2013-240,并能正常运转. (2)该项目排水包括餐饮废水和生活废水,餐饮废水经隔油池处理,生活污水化粪池处理后,一起进入市政排水管网,最终进入咸阳路污水处理厂. (3)主要噪声源为排风机运行时产生的设备噪声,设备噪声采取墙体隔音、距离衰减等消声降噪措施. (4)主要固体废物餐饮废弃物(20 t/a)由北京中京争和环保服务有限公司回收;

生活垃圾(2.9 t/a)由环卫部门统一处理,固体废物去向落实. 依据环评批复及现场踏勘,此次验收监测确定的待测主要污染因子为:排气筒处臭气浓度的排放速率;

废水总排放口处的pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂的排放浓度;

西侧边界昼间噪声. 验收监测标准、标号、级别 1.废气执行标准(表1) 臭气浓度执行DB12/-059-95《恶臭污染物排放标准》标准要求,见表1. 表1 废气执行标准 污染物名称 排气筒高度(m) 排放速率(无量纲) 臭气浓度

15 1000 2.废水执行标准(表2) 表2 废水执行标准 控制项目 标准限值(mg/L) 标准依据 pH 6~9(无量纲) 《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)三级标准 悬浮物

400 生化需氧量

300 化学需氧量

500 氨氮

35 动植物油

100 阴离子表面活性剂

20 总磷 3.0 3.噪声排放标准 边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准,即昼间60dB(A). 验收监测方法及依据 1.废气(监测分析方法见表3) 表3 大气监测采样与分析方法 项目 采样方法 分析方法 检出限 采样仪器 臭气浓度 真空瓶采样 三点比较式臭袋法

10 真空瓶 2.废水(监测分析方法见表4) 表4 废水监测分析方法及依据 污染物 监测分析方法 依据 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 化学需氧量 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 生化需氧量 微生物传感器快速测定法 HJ/T 86-2002 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 动植物油 红外分光光度法 HJ 637-2012 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 3.噪声监测 执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中监测方法. 验收监测结果一 表5 废气检测结果 排放速率无量纲 监测点位 监测因子 监测频次 2014.8.30 2014.8.31 排放速率 排放速率 排气筒 臭气浓度 1次550