第一章 招标公告 苏州市吴中区机关后勤综合服务中心关于吴中商务中心空调维保服务的招标公告 采购类别:服务类 受苏州市吴中区机关后勤综合服务中心的委托,苏州新华诚德项目管理有限公司对其所需采购的吴中商务中心空调维保服务在国内组织公开招标.欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标.

一、采购项目概况:

(一)采购编号:SZCD2019-WZ-G-001号

(二)采购项目名称:吴中商务中心空调维保服务

(三)采购需求:

1、本项目为苏州吴中商务中心,功能为商业和办公;

总建筑面积124431平方米;

建筑层数:地上22层,地下2层;

2、空调系统设计概况:东裙房小部分和西裙房冷热源根据使用功能分别采用风冷热泵冷热水机组和变冷媒流量多联风冷热泵机组,室外机组分别在一楼及裙房屋面;

五至二十二层为自用办公部分,空调系统采用变频多联风冷热泵机组,室外机楼层安装.除设备用房区采用单冷分体空调外;

其余空调区域均能满足冬季制热、夏季制冷需求.东裙房出租部分空调由租户自理,不在本次保养范围.

3、多联式中央空调系统设备分布: 三星多联机:东楼外机87台,内机535台;

西楼外机102台,内机570台;

东西楼总外主机189台,匹数2548P,内机1105台. 美的多联机:裙房西楼三楼便民服务中心外机1台(匹数14P),内机5台.

4、风冷热泵冷热水中央空调系统设备分布: 冷热源:五楼平台深圳麦克维尔空调风冷热泵机组2台. 泵房:西楼负二层泵房空调循环泵(22KW)2台;

空调水处理设备1台,空调自动补水设备1台. 末端:西楼政务中心与餐厅1-4楼水空调内机数量:风机盘管78台,吊顶式空调箱(含新风)95台.

5、全热新风系统设备分布: 东西楼5~22楼及裙房4楼与裙房东楼1~3楼设置全热新风系统45套,配备45台全热新风机组.

6、分体空调设备分部: 东楼分体空调数量共计:34台;