编辑: 捷安特680 | 2019-07-09 |
(三)投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
(四)因重大变故,采购任务取消的.
13 导致无效标 因素 投标文件属下列情况之一的,在资格性、符合性检查时按照无效投标处理:
(一)应交未交投标保证金的;
(二)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的;
(三)不具备招标文件中规定资格要求的;
(四)投标书一与投标书二装订在一起的或投标书二中出现总报价的;
(五)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的;
(六)其它在招标文件中已明确为无效标的;
(七)投标文件附有采购人不能接受的条件的;
(八)投标报价超过采购预算的.
14 视为投标人串通投标,其投标无效
(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出. 总目录
第一章 招标公告
第二章 投标邀请函
第三章 投标人须知
第四章 投标文件格式
第五章 招标书
第六章 合同主要条款
第七章 评标办法、评分标准
第八章 附件
第一章 招标公告 苏州市吴中区机关后勤综合服务中心关于吴中商务中心空调维保服务的招标公告 采购类别:服务类 受苏州市吴中区机关后勤综合服务中心的委托,苏州新华诚德项目管理有限公司对其所需采购的吴中商务中心空调维保服务在国内组织公开招标.欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标.
一、采购项目概况:
(一)采购编号:SZCD2019-WZ-G-001号
(二)采购项目名称:吴中商务中心空调维保服务
(三)采购需求:
1、本项目为苏州吴中商务中心,功能为商业和办公;
总建筑面积124431平方米;
建筑层数:地上22层,地下2层;
2、空调系统设计概况:东裙房小部分和西裙房冷热源根据使用功能分别采用风冷热泵冷热水机组和变冷媒流量多联风冷热泵机组,室外机组分别在一楼及裙房屋面;
五至二十二层为自用办公部分,空调系统采用变频多联风冷热泵机组,室外机楼层安装.除设备用房区采用单冷分体空调外;
其余空调区域均能满足冬季制热、夏季制冷需求.东裙房出租部分空调由租户自理,不在本次保养范围.
3、多联式中央空调系统设备分布: 三星多联机:东楼外机87台,内机535台;
西楼外机102台,内机570台;
东西楼总外主机189台,匹数2548P,内机1105台. 美的多联机:裙房西楼三楼便民服务中心外机1台(匹数14P),内机5台.
4、风冷热泵冷热水中央空调系统设备分布: 冷热源:五楼平台深圳麦克维尔空调风冷热泵机组2台. 泵房:西楼负二层泵房空调循环泵(22KW)2台;
空调水处理设备1台,空调自动补水设备1台. 末端:西楼政务中心与餐厅1-4楼水空调内机数量:风机盘管78台,吊顶式空调箱(含新风)95台.
5、全热新风系统设备分布: 东西楼5~22楼及裙房4楼与裙房东楼1~3楼设置全热新风系统45套,配备45台全热新风机组.
6、分体空调设备分部: 东楼分体空调数量共计:34台;