潭科工发〔2019〕4号 湘潭县科技和工业信息化局 关于调整《湘潭县电网限电序位表使用说明书》《湘潭县电网2019年事故限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力10KV支线限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位表》《湘潭县电网重要负荷和高危负荷统计》的通知 国网湘潭县供电分公司,广大电力用户: 为保障我县电网的安全稳定运行,有序安排经济社会发展的电力需求,防止电网瓦解和大面积停电事故的发生,根据《电网调度管理条例》的有关要求,结合我县用电实际情况,对原印发《湘潭县电网限电序位表使用说明书》《湘潭县电网2019年事故限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力10KV支线限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位表》《湘潭县电网重要负荷和高危负荷统计》(潭科经发〔2018〕 31号)文件进行调整,重新发布.

请遵照执行,限电序位表有效期至发布新的限电序表截止. 湘潭县科技和工业信息化局 2019年7月2日 抄送:各乡镇人民政府,天易经开区,县应急管理局 湘潭县科技和工业信息化局办公室 2019年7月2日印发 湘潭县电网限电序位表使用说明

一、《湘潭县电网2019年事故限电序位表》使用条件: 1.由于湖南电网出力不足,致使联网线(网供)功率超过规定控制值,或频率低于49.8Hz连续运行时间超过30分钟,或频率低于49.5Hz,上级调度要求立即限电时. 2.电网发生事故,造成考核点电压低于规定下限电压的5%,持续时间超过40分钟,或低于下限电压10%,或设备过载时. 3.接到地调事故压负荷命令后,立即按《湘潭县电网2019年事故限电序位表》切除部分负荷,并汇报地调(所切负荷按地调命令决定). 4.因特殊原因需要保电的开关,县调应提前汇报地调,申请暂时取消限电或提前送电.

二、《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》使用条件: 1.电网未发生事故,但频率低于49.8HZ,或考核点电压低于规定下限5%,县调立即按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》限制本地区超用负荷. 2.接到地调压负荷命令后,县调可按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除部分负荷,并汇报地调(所切负荷按地调命令决定). 3.当本县内电网发生事故或设备过温过载时,县调可按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除部分负荷. 4.当系统发生事故或设备过温过载时,县调可按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除部分负荷. 5.县调在执行中可以越过下列限电开关: (1)负荷在500KW以下的开关;

(2)连续几天限电频繁的开关;

(3)确实未超又装有负荷控制的开关;

(4)因特殊原因需要保电的开关;

(5)负荷性质升级的开关. 6.在时间允许的情况下,限电前应尽量通知重要用户做好停电准备. 7.在执行过程中,若所列开关已全部拉完,可按《湘潭县电网2019年事故限电序位表》拉相应的开关.

三、《湘潭县电网超供电能力支线限电序位表》使用条件: 1.当变电站主变、10千伏线路负载率达到90%时,县调通知相关设备运行维护部门(单位)做好支线切负荷操作预警准备. 2.当变电站主变发生过温过载时,县调原则上优先按《湘潭县地区超供电能力支线限电序位表》通知切除支线负荷,仍不能得到有效控制时或主变因过载超承载力温度持续上升时,按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除负荷. 3.当线路发生过温过载情况,县调通知设备运行维护部门按《湘潭县地区超供电能力支线限电序位表》切除支线负荷,未能得到有效控制时,切除该线路开关负荷.