编辑: 丑伊 2019-07-13
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号:321014161-(2014)勘206 项目名称:吴洲东路(润扬路―邗江南路)污水管道工程 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年10月10日 江苏省建设厅制 扬州市洁源排水有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 吴洲东路(润扬路―邗江南路)污水管道工程 项目 施工图勘察 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见"http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一四年十月十日 (审查机构公章) (附1页审查意见) 项目概况 项目名称 吴洲东路(润扬路―邗江南路)污水管道工程 建设单位 扬州市洁源排水有限公司 项目地址 开发区 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-10-09 勘察单位 扬州市开元岩土工程检测有限公司 资质等级 甲级 设计单位 ―― 资质等级 ―― 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. (勘察)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处:

(二)违反"强标"之处: 本工程地下管道开挖深度4.0-5.0m,傍河道,地基中等液化,部分地段为暗塘分布区,应按GB 50032-2003 4.3.12条进行地基抗滑稳定评价和建议. 拟建地下管道傍仪扬河,应补测或调查河水位,按GB 50021-2001 4.8.10条第2款分析基坑施工降水产生的地表水和地下水的相互补给关系,进一步评价基坑降水时可能产生的渗流破坏和地基稳定.

(三)优化意见:

1、本报告名称"吴洲东路(润扬路~邗江南路)污水管道工程" 可能有误,查百度扬州地图,该段(润扬路~邗江南路)为吴洲西路. 本次审查为前置性审查,待施工图设计报审后尚需根据上部结构、地基和基础设计等再复审. 设计人 周熙阳 专业负责人 徐宜威 审核人 王家宝 注册师 徐宜威 执业印章号 102706-AT001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2014.10.10 审查综合意见

一、送审资料基本齐全.

二、本工程施工图勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计2条.

三、回复意见应按审查意见逐条整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年十月十日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题