人与人之间空间距离 人与人之间工作互相不干扰,前后排之间走路通过的时候不影响坐着工作的人员正常工作. VIP人员参观走向 由于调度中心也是企业形象的体现,很多领导和参观人员会到这里进行参观,因此,需要合理考虑参观路线,参观人员有良好的路径,同时也不要影响调度人员的工作. (3)工作台应灵活布置 工作台根据用户提供空间的具体尺寸和具体需求,进行定制化设计和制造,以达到有效利用空间,尽最大能力满足用户使用的需求. (4)工作台内部设备应便于安装、使用和维护 工作台前后均需配有前后门板,打开时不摇晃. 专业布线分:纵向、横向、竖向三个方向,线的类型分:强电、弱电两种类型. 布线规范整齐,非常便于后期的维护保养及设备管理;

强弱电分开布线管理,可避免信号干扰. (5)监控台外观要求 监控台需由专业做监控台设计和研发的专业团队进行设计和生产,具有美观、大气、简捷、实用的特点. 长度的适当可调 单体的结构可支持不同的控制室的摆设,为将来扩建或改建奠定基础.

5 监控台的设计和控制大厅的整体规划 对控制大厅的整体规划、整体集成设计.主要目的是为了满足控制大厅安装的各类计算机系统、网络管理系统的主控终端或显示终端,能够满足各类计算机系统的集中控制和使用要求. 进行生产前的预检测,包括提交图纸.业主代表在正式生产开始前,对提交的图纸和清单进行再次审核,确定监控台的结构和表面处理均符合要求,并签字确认. 投标方需随投标文件提供监控台在调度中心摆放的效果图.

6 监控台的构造规范要求 控制大厅监控台配置必须依照控制大厅的实际面积、尺寸以及空间布局的合理性进行设计,并且应考虑到与整个环境的协调性. 监控台在提供最大的自由度及实用性的同时必须遵循人体工学设计规则,须能适应不同尺寸的LCD显示器.架构必须保持水平以便与地板之间保持平行. 监控台应提供用于外壳、结构、金属线槽等保护接地,接地电阻应小于1Ω. 监控台外露边角经钝化处理,内部金属件不得有毛刺等,使之不易对人造成伤害. 监控台安装与维护的灵活性,整体采用组合式设计,方便拆卸与将来的扩展;

内部结构具有较大的可调整性,辅有专业的各式设备承托架及内配件,使安装与调整更加方便. 台面及主体所采用的非金属材料应当具有防火阻燃的性能.各种材料均采用环保材料,保证操作人员的人身健康和安全.

7 监控台框架结构系统 7.1概述 框架结构应采用模块化结构,具备灵活性,在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置. 监控台制造误差必须在: 线性 ±0.5 mm 垂直 ± 0.5° 7.2主体框架 *主体框架部件应采用精密铸造的拉铝型材和冷轧钢相结合,以确保刚度及方正性.要求底柜每单元(600mm宽)可承重至少200kg,前台板每单元可承重至少75kg.监控台表面要经过耐磨电喷处理.采用的材料规格需满足工程的受力强度要求. 主要的垂直及水平结构部件依据6005A-T5 or 6063A-T54(GB)重量规格,冲压铝部件具有弯曲应力为不小于31KSI. 7.3后屏风 *设计上应配给铝合金型材后屏风,以保证监控台整体美观,且安装后各个拼接口必须无缝对接,不可出现外露的利口和螺丝. 7.4 LCD悬挂系统 *要求LCD悬挂系统可伸缩,须安装在拉铝型材的后屏风上,可达到横向任意调整固定位置,方便后期增减显示器.LCD悬挂系统的摆放角度可以满足操作员的操作习惯自由调整,不外露线缆,每个悬挂支架至少可承重15公斤显示器. 7.5 专业PDU电源条 要求配克莱沃品牌专业PDU电源,每个PDU配6个10A插座,质量可靠通过3C认证.PDU藏于监控台内,不影响线缆走线. 7.6 监控台的台板要求 投标人须参考以下内容详细说明监控台台板的材质,并必须说明该选材的原由.工作台面保持平滑及水平,并要考虑到人体工学的标准,包括视线,延伸距离,键盘高度,及膝部的空间. 7.6.1操作台台板 *台板应采用具有抗压、抗刮、抗冲击、大承载力、防火、防潮、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板(抗培特板),不可采用加胶水的表面粘接贴板方式加工.材料厚度不少于15mm. *台面边缘:监控台应设计成一体化延伸的台板边缘,经电脑数控加工成适合人手放置的流线型表面,操作舒适. *台板抗培特板材料主要技术参数要求应符合下表参数: 检验项目 抗培特板应符合值范围 厚度 15mm±0.10mm 表面平坦度(毫米) 150转数 耐沸水