一、工作内容及要求 序号 设备名称 技术参数 单位 数量

1 精密空调 1.机房专用空调机组的电气性能 1) 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2) 输入电压允许波动范围:默认380V +15% ~ -15%,可设380V ±10%~30% 3) 超宽输入电压范围,多种电源保护功能,标配电源防雷器,提供更为可靠安全保证. 4) 机组应具备缺相自动监测、保护、告警功能,可直接在显示屏上读取室外机输入电压比,管路压力信息. 5) 机组应具备相序错误自动切换,并保障正常工作功能 6) 智能稳定的恒温恒湿功能全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功 7) 节能优点:大风量、小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续、稳定的温湿度环境,室外机风机采用无极全调速控制,确保系统运行更健康、更节能、更低噪声,高显热比、高能效的制冷系统设计,采用 Emerson Copeland品牌涡旋压缩机. 8) 适应能力强:机房专用空调系统应具有高可靠性,满足全年365天,每天24小时不间断运行 9) 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时. 10) 精密空调为风冷型专用空调可应用于中、小型计算机房、设备间等场所的精密环境调节,机组采用先进的设计理念,经过精密空调专业实验室严格测试,具有高效节能、稳定、长寿命的运行特点,并且具有恒温恒湿调节功能,可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求. 11) 极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足 -15℃~ +45℃的室外温度环境,在此范围内机组保障连续制冷工作,加热状态不受室外温度限制.可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置.配置低温冷凝器可满足 -34℃~ +45℃的室外温度环境,确保北方地区冬季机房制冷需求. 2. 机房专用空调机组的机组性能 1) 机房专用空调应具有较大风量,风量不低于4300m3/h,采用环保R410a制冷剂. 2)机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,具有高显热比,在24℃,50%RH工况下总冷量不低于17kW,加热量不低于5.5KW. 3) 机房专用空调应具有高效节能性,压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机. 4)空调应具备安装灵活特点,可靠墙摆放于地面. 5)空调应具备来电自启动功能,满足机房无人值守的要求. 6)空调机组应具备2台机组间主备切换以及轮流工作的联机功能. 7)系统应具备通信接口:应具备RS232和RS485(或RS422)接口并免费提供通讯协议.

二、服务要求 1.原厂生产产品,不接受OEM产品,制造商生产精密空调历史不低于15年,以营业执照副本复印件加盖厂家印章为准. 2. 生产厂家应提供 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系认证证书扫描件并加盖生产厂商印章以作证明. 3.为保证产品与服务质量,生产厂家应提供中国强制认证(CCC)证书、产品节能证书. 4.生产厂家应为中国机房空调产品市场销售额排名前三的国际知名品牌(需提供最新ICT报告截图并加盖厂家印章以作证明). 5.制造商须具备中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类I级. 6.技术支持和售后服务:生产厂家应根据产品销售情况,设立相应的技术支持及售后服务网点,即在........