编辑: sunny爹 2019-07-14
目录

第一章 工程概况及施工准备

3 第1节 室外车道及通风井

3 第2节 室外综合管网设计

3 第3节 室外景观环境设计

5 第4节 施工准备

5

第二章 室外工程工期安排

7

第三章 施工总体部署

8 第1节 建筑群周边室外工程

8 第2节 中庭室外工程

10

第四章 各分项工程施工工艺

12 第1节 室外雨污排放系统施工

12 第2节 室外给水、消防、绿化喷灌系统施工

16 第3节 室外供电、供暖、供气系统施工

18 第4节 广场和园路铺装工程

19 第5节 小型构筑物干挂石材饰面施工

26 第6节 室外喷泉水景施工

28 第7节 苗木种植

28 第8节 成品设施安装

33

第五章 地下车库屋面处理

34 第1节 渗排龙安装

34 第2节 排水卵石层施工

35 第3节 聚脂无纺布滤水层施工

36

第六章 成品保护措施

37

第七章 安全文明施工及环境保护措施

38

第八章 冬雨季节施工

41 附件:室外工程总进度计划 室外工程施工组织设计 工程概况及施工准备 呼和浩特东达城市广场工程是集酒店、商务写字、办公楼、住宅、公寓为一体的综合性公共建筑群.

东达城市广场的室外工程,按照工程类别主要由室外综合管网设计和景观环境设计两大部分组成. 室外车道及通风井 室外车道的主要分布.3#车道分布于酒店西面,4#车道分布公寓B南面,5#车道分布于水利厅南面,6#车道分布于公寓A东面.室外车道除5#车道为地下一层到地下二层外均为室外到地下一层,结构均为钢筋混凝土结构. 室外通风井主要分布:公寓B北面一座、公寓A的北面两座、五星级酒店东面一座和南面三座.所有通风井均由室外引入地下一层室内通风井,通风井结构均为钢筋混凝土结构. 室外综合管网设计 室外综合管网主要由室外给水系统、室外消防系统、绿化喷灌系统、室外排污系统、室外雨水排放系统以及室外供暖、供电、燃气系统.

1、室外给水系统:建筑群东面自呼伦贝尔南路上城市给水管引入四根进水管.其中接至五星级酒店的进水管两根,接至公寓 A 的进水管两根.水利厅办公楼保留原有自北面健康街上城市给水管引入的进水管.为着建筑群及五星级酒店的供水安全,计划从建筑群南边地质局北巷城市给水管引入一根进水管.

2、室外消防系统:室外消防直接采用城市给水管网供水.公寓 A 东边靠北侧接往水利厅办公楼的进户管,在公寓 A 西侧往南引一根给水管至建筑群内,与南边建筑群的引入管构成环状管网.建筑群内设置

13 个室外地下式消火栓.且小区在周围邻近

6 个城市消火栓的保护半径之内,即可兼供建筑群消防.各单体建筑物均设有消防水泵接合器.

3、绿化喷灌系统:绿化喷灌系统接自室外生活消防给水管上.具体情况详见施工图纸.

4、室外排污系统:根据建筑群内建筑物污水排出管管道走向,基本上按各单体建筑物分设化粪池,建筑群南、北面分别设置两个和三个化粪池,共设五个化粪池.五个化粪池均采用13号钢筋混凝土化粪池,外形尺寸为13.20*3.50*2.80m(水深).做法见国标03S702.按用于有地下水,顶面可过汽车,有覆土的做法.通气管采用第一方案.采用双层加锁井盖.化粪池出水管汇合后分别排往建筑群南、北面的市政污水管. 各单体建筑物的厨房、餐厅排出的含油污水经室外隔油池处理后排入室外污水管网.本建筑群共设五个室外隔油池.室外隔油池均采用 GG-3SF 型钢筋混凝土隔油池,有地下水,池顶有覆土.外形尺寸为 2.50*1.00*1.30m(水深) ,有效容积 3m3,最大设计秒流量 3.20L/s.做法见国标 04S519. 污水检查井均做 Φ1000mm砖砌收口式污水检查井.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题