编辑: 星野哀 | 2019-07-14 |
2 有壁基梁的,应以壁基梁底为界,以上为池壁、以下为池底板;
无壁基梁的,锥形底应算至坡上表面,池壁下部的扩大部分并入池底板体积.
3 池顶板为无梁板时,池壁上部的扩大部分并入池顶板体积内;
池顶板为肋形板时,主、次梁并入池顶板体积内;
池顶板为球形盖板时,以池壁顶面为界,边侧梁并入池顶板体积.
4 池内柱的柱高应从池底板上表面算至池顶板下表面,柱帽和柱座并入池内柱体积.
5 池内柱指独立柱,与池壁连结的柱并入池壁. A.2 贮仓(库)类 贮仓(库)类工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.2的规定执行. 表A.2 贮仓(库)类(编码:070102) 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容
070102001 仓基础 1.基础类型、埋深 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 m3 按设计图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
070102002 仓底板 1.仓类型 2.仓截面尺寸 3.仓底板厚度 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级 按设计图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积
070102003 仓壁 1.仓类型 2.仓截面尺寸及壁厚 3.仓壁高度 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级
070102004 仓顶板 1.仓类型 2.仓截面尺寸 3.顶板类型 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级
070102005 仓内柱 1.柱形状 2.柱截面尺寸 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 按设计图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 柱高: 1.有梁板的柱高,应自柱基上表面至有梁板上表面之间的高度计算;
2.无梁板的柱高,应自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度计算
070102006 仓内墙 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 按设计图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 续表A.2 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容
070102007 仓底填料 1.填料名称 2.填料类别、强度等级 m3 按设计图示尺寸以立方米计算 填料制作、运输、浇筑、 振捣、养护
070102008 仓漏斗 1.漏斗形状 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 按设计图示尺寸以立方米计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积,仓壁和漏斗按相互交点的水平线为分界线,漏斗上口圈梁并入漏斗工程量 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 注:1 仓类型指其几何形状.
2 仓顶板分有梁顶板、锥壳顶板和压型钢板一混凝土组合顶板,仓顶板的梁与挑檐板并入仓顶板体积.压型钢板一混凝土组合顶板中压型钢板及钢梁应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)中相 关项目编码列项.
3 仓壁高度按基础顶面至仓顶板底面(锥壳顶板与压型钢板一混凝土组合顶板至仓顶环梁上表面)高度计算.附壁柱、环梁(圈过梁)、两仓连接处的墙壁并入仓壁体积.
4 仓底板体积计算至仓壁内侧面,有梁板的梁及无梁板的柱帽并入仓底板体积.
5 仓内柱指独立柱,与仓壁连结的柱并入仓壁. A.3 水塔水塔工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.3的规定执行. 表A.3 水塔(编码:070103) 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容