编辑: 喜太狼911 2019-07-27
东阳市环境保护局文件 东环[2016]205号 关于《东阳市燃气有限公司东阳市天然气利用工程(东阳天然气门站、横店镇燃气总站)建设项目环境影响报告表》审查意见的函 东阳市燃气有限公司: 你公司委托浙江工业大学编制的《东阳市燃气有限公司东阳市天然气利用工程(东阳天然气门站、横店镇燃气总站)建设项目环境影响报告表》收悉.

经研究,我局提出如下审查意见:

一、原则同意环评意见,同意该项目在吴宁街道孙村西南面,环城南路以南,迎宾大道以西地块(东阳门站),横店镇后岑山北边,苦竹岭村西边地块(横店镇燃气总站).占地面积分别为29383平方米、43540平方米,总投资13200万元,其中环保投资150万元. 若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应依法重新办理环评审批手续.

二、加强施工期环保管理.严格控制施工期废水、粉尘、噪声和固废对周围环境的影响.施工中产生的废水经沉淀后上清液用于施工场地的洒水抑尘,生活污水委托环卫部门清运.及时对运输道路打扫和洒水抑尘,在运输、装卸建筑材料保持车辆封闭式运输,以减少扬尘污染.合理布局施工现场及施工机械的位置,对产生高噪声的设备在其外加盖简易棚,禁止夜间施工.建筑垃圾不得随意倾倒,生活垃圾集中后委托环卫部门及时清运.

三、做好雨污分流工作.树脂再生废水和循环水排水用于场地绿化,不外排.生活污水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,分别送东阳市污水处理厂、横店污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入东阳江和南江.

四、做好废气治理工作.管道加强密闭,定期进行泄漏检测.废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的新污染源二级标准.燃气热水炉的废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值后经8米高烟囱排放.柴油燃烧废气达《工业炉窑大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996)中的二级标准排放.

五、做好噪声防治工作.合理厂区布局,优先选用高效低噪设备,采取有效隔音、减振、降噪措施.东阳门站北厂界和横店镇燃气总站东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类排放标准限值;

其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值.

六、妥善处置固废.废弃润滑油等危废委托有资质的单位处置;

生活垃圾、过滤废渣由环卫部门统一清运. 你公司必须认真遵守环保法律法规及有关规定,严格执行环保"三同时"制度,落实环评报告表提出的各项防治措施.项目经我局验收合格后,方可正式投入生产. 东阳市环境保护局 2016年12月21日抄送:吴宁街道办事处、横店镇政府、发改局、国土局、 市场监管局、统计局 东阳市环境保护局办公室 2016年12月21日印发