编辑: hyszqmzc | 2019-07-16 |
一、项目概况:
1、东莞市塘厦医院位于东莞市塘厦镇蛟坪大道113号,是按国家三甲医院标准设计、建造的一家现代化医院,医院占地面积约10万平方米,建筑面积约15万平方米.
2、医院中央空调共有两套主机,分别为门诊楼和住院楼提供冷量,主机采用日立离心式冷水机组,节能环保;
水泵采用上海凯泉泵,施耐德变频控制器控制;
冷却水塔为康明水塔.
3、医院部分病房、行政楼和员工宿舍采用多联机、分体机供冷.
二、项目维保内容:
1、中央空调 1)中央空调机房日常值班和巡查;
2)中央空调机组的日常维护保养;
3)中央空调冷冻水系统、冷却水系统的维护保养;
4)中央空调未端设备、空调风管的维护保养工作;
5)中央空调未端设备回风百叶及尘网、出风百叶的清洗;
6)中央空调冷却水、冷冻水的水处理工作;
2、分体空调及多联机 1)分体空调及多联机的日常维护保养;
2)分体空调及多联机室内机尘网的清洗:位于全院各科室内的所有清创室、治疗室、换药室、配药室、人流室等空调每月清洗一次内机的尘网、其余空调的内机尘网、内机风叶需要每季度清洗一次. 3)分体空调及多联机室外机翅片的清洗(每年一次).
三、项目主要设备清单: 序号 设备名称 规格及型号 数量 单位 备注
1 离心机式冷水机组 HC-F600GSG-S
5 台 日立(住院 2台、门诊3台)
2 多联机主机 MDV-500(18)W/DSN1-980(G) Q=50KW N=15.7KW (1台) MDV-450(16)W/DSN1-880(G) Q=45KW N=14.0KW (4台) MDV-280(10)W/DSN1-890(G) Q=28KW N=7.2KW (4台) MDV-900W/DSN1-980(G) Q=90KW N=28.1KW (3台)
12 台 美的
3 冷却塔 q=600m?/h
5 组 港康明
4 冷却水泵 KQW200/400-75
7 台 上海凯泉
5 冷冻水泵 KQL200/315-55
7 台 上海凯泉
6 风机盘管 -
1734 台-
7 多联机内机 Q=5.6KW
109 台 美的
8 空气处理机组 -
77 台-
9 排风机 -
11 台-
10 分体空调 Q=5.6KW 487-产房-新生儿17=470 台 详见附件:塘厦医院分体空调安装明细表 注:原则上空调的数量、位置是基本固定的,但由于医院业务发展需要,可能出现相应的数量增减调整,如有增加中标人需清洗增加的空调,中标金额不予调整,投标人需充分预计该风险.
四、项目维护保养详细内容;
(一)离心式机组的周期性维护保养
1、每天服务项目: 1) 检查机组运行情况,记录运行工况. 2) 检查蒸发器、冷凝器压力是否正常. 3) 检查机组停车和运行时油箱温度. 4) 检查冷冻水温度设定点及实际出水温度是否符合. 5) 检查蒸发温度、冷凝温度及时对应的冷冻水、冷却水进出水温差情况. 6) 检查机组是否有不正常的震动与噪音. 7) 检查机组是否有泄漏. 8) 检查压缩机电机运转电流、工作电压是否正常. 9) 查电气控制部分. 10) 检查DDC控制系统、监控系统是否正常.
2、每月的服务项目: 1) 检查机组运行记录(对每月的大检工作记录进行分析,发现问题及时提出,并做出解决方案);
2) 对机组密封检漏(认真检查端口易漏部位);
3) 检查油位和油品质(如果油变黑变稠的话,及时更换);
4) 检查冷媒存量;
5) 在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差;
6) 检查机组运行的安装螺丝,防止松下,如发现不正常声响,要及时处理;
7) 检查机组各传感器是否正常;
8) 检查水流开关是否正常 8) 检查蒸发器及冷凝器的........