编辑: sunny爹 | 2019-07-17 |
3930 HDPE管DN400
286 HDPE管DN400
165 钢管 总计
6960 主要原辅材料用量见下表. 表1-5 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 用量 最大贮存量 贮存方式 备注
1 PAM 1.65t/a 0.2t 袋装 外购:絮凝剂
2 FeCl3 5.5t/a 0.5t 袋装 外购:絮凝剂 主要原辅材料理化性质 (1)聚丙烯酰胺(PAM):白色晶体,其溶液为无色透明粘稠液体,聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物,而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能,可用于污水处理污泥增稠处理. (2)三氯化铁(FeCl3):黑棕色六方晶系结晶.在透射光线下呈石榴红色,反射光线下呈金属绿色.熔点306℃,相对密度2.898,易溶于水、甲醇、乙醇、丙酮和乙醚.溶于液体二氧化硫、三溴化磷、三氯氧磷、乙胺、苯胺,微溶于二硫化碳,不溶于甘油.在污水处理中主要用作絮凝剂,具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水CODcr及BOD5等功效. 1.1.4 污水量预测及设计进、出水水质 (1)污水量预测 根据可研报告,2018年本项目服务人口数为12000人,人口增长率0.008.根据用水量预测,2024年居民生活用水定额为110L(人・d).污水排放系数取0.80,污水收集系数取0.85,则2024年年污水量预测见下表. 表1-6 清水坪镇生活污水量预测表 序号 项目 2024年1a生活用水量(m3/d) 1384.64
2 b市政用水量(m3/d)(a)*10% 138.64
3 c浇洒道路、绿化用水(m3/d)(a+b)*10% 152.31
4 d管网(m3/d)(a+b+c)*10% 167.54
5 e未预见水量(m3/d)(a+b+c+d)*10% 184.30
6 最高用水量(m3/d) 2027.25
7 日变化系数 1.30
8 平均日用水量(m3/d) 1559.43
9 污水总量(m3/d) 1559.43
10 排污系数 0.80
11 污水收集率 0.85
12 污水量(m3/d)
1060 13 处理规模(m3/d)
1000 (2)设计进、出水水质 根据可研报告及初步设计,本项目设计进水水质是在综合考虑服务范围内居民生活习惯的前提下,参照城镇生活污水进水水质及变化趋势,进而确定取值;
经处理出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,具体指标见表1-7. 表1-7 设计进出水水质指标一览表(mg/L) 项目 COD BOD5 SS TN NH3-N TP 设计进水水质
300 150
200 45
30 3.0 设计出水水质 ≤50 ≤10 ≤10 ≤15 ≤5(8) ≤0.5 去除率(%) 83.3 …. 93.3 95.0 66.7 83.3 83.3 1.1.5 污水处理工艺确定 根据可研设计及初步,综合考虑抗冲击能力、占地面积、能好情况、系统运行等因数,确定项目污水处理工艺采用VFL工艺,处理工艺比选详见表1-8;
消毒工艺采用紫外线消毒工艺,消毒工艺不选详见表1-9. 表1-8 处理工艺比较表 项目 VFL技术 MBR技术 SBR技术 接触氧化技术 抗水质、水量冲击能力 抗水质、水量冲击能力强 抗水质、水量冲击能力较强 抗水质、水量冲击能力较强 抗水质、水量冲击能力较强 占地面积 不需要调节池,生化组合池较大(停留时间
25 个小时),机房只需要鼓风机房,加药间和配电控制室三间 需要调节池(停留 时间 8-12 个小时),生化池停留 时间 6-8 个小时,还需要膜池和膜清洗池(根据膜组件的面积),机房较大,有复杂的膜清洗系统 SBR 的改进型 CAST由于实现连续进水,可不需要调节池,但将调节池的容积加在了反应池内,用于处理生活污水属于低负荷运行,占地较大.由于间歇排水,池容利用率低 构筑物占地面积较大,由于结构复杂,实际占地面积需考虑通道和公共面积 能耗情况(全厂能耗) 1000m3/d 以下的 吨水能耗0.5度电,1000m3/d 以上的........