编辑: ZCYTheFirst 2019-07-17
BDS型 变压器空载短路测试仪 使用说明书上海苏特电气有限公司 BDS变压器空载短路测试仪 用户手册 (

一、概述: BDS变压器空载短路测试仪,采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.

5级.主要适用于电力变压器的空载及负载特性的测试,该仪表可取代九块同等级的指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品. 特点:单片机控制、自动程控增益放大、液晶汉化显示、汉化打印输出、所有参数同屏显示、测试准确、体积小、重量轻、特别适合现场携带使用. 测量参数 三相电流:Ia、Ib、Ic、Ie(平均)、 范围:0--80A, 准确度 0.5级 三相电压:UA、UB、UC、UE(平均)、 范围:0--500V,准确度 0.5级 空载及短路损耗:P

0、PK 准确度 0.5级 空载电流I0及I0% 阻抗电压Uk% (

二、主要特点: 用240*64点阵液晶显示屏(带背光),同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等多个参数. 可测试空载和短路试验所需的电量参数. 线性范围宽、读数重复性好、性能稳定. 保证功率因数0.000---1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测. 方便的锁存功能保证测量数据的同时性及操作的方便性. 参数技术指标电压(V) 量程500V±(读数的0.25%+量程的0.25%) 电流(A) 量程80A±(读数的0.25%+量程的0.25%) 功率(W) ±(读数的0.25%+量程的0.25%) 功率因数 范围0-1,精度±5个字 频率 40-60Hz,0.05% 电源 AC220V±10%,50Hz±2% 整机功耗 小于25W 使用环境 工作温度范围:0-40℃,相对湿度:30%-90% 外型尺寸 390(宽)mm*310(深)mm*170(高)mm 重量 约6kg (

三、技术指标(以下参数指标为0.5级,50Hz): (

四、使用方法: 面板示意图(图1): 前面板中间为240*64点阵液晶显示屏和打印机,右下面有"3L/4L、锁定、打印、设定、"共九个键,左下面有电源插座、电源开关. 显示方式分别为空载试验、短路试验,开机状态为空载试验,按"∨"键实现显示方式转换. 为完成各功能操作,九个按键功能如下: (3L/4L键:连续按该键,键上的两个指示灯3L/4L循环灯亮,当4L指示灯亮,仪表处于"三瓦法"测量;

当3L指示灯亮,仪表处于"二瓦法"测量. (锁存键:按下该键,对应指示灯亮,表明仪表处于锁定状态,在按该键,指示灯灭,仪表退出锁定,恢复正常测量状态. (打印键:按下该键,仪表以显示固定的格式打印按键瞬时的所有测量值.(打印机须处于连机状态) (设定、∧(数字增加)、∨(数字减小)、>(闪动位右移) 、

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题